haklısınız konuyu bilmeyen arkadaşlar yorum yapmasın derken. fakat siz de aynı şeyi yapmışsınız en iyisi OG kesik iken diyorsunuz. en iyisini bırakın dağıtım trafolarında yani boşta kademe değiştiriciye sahip trafolarda OG tarafı mutlaka ama mutlaka enerjisiz olmalı.
gelelim asıl probleme 370 Volt çıkış aldığınız kademe hangisidir. etiketindeki değerde ne yazıyor . mesela
1.kademe 28500
2.kademe 30000
3.kademe 31500
4.kademe 33000
5.kademe 34500
6.kademe 36000 ise alçak gerilim de etikette 400 yazıyor ise kabaca çevirme oranı için bir hesap yapın tüm kademeler için. şöyleki

1.kademede 28500/400 = 71,25
2.kademede 75 gibi tüm kademeleri hesapla ve trafonun kademesi de farzedelim 4 te olsun 4. kademedeki çevirme oranı 33000/400=82,5 tur şimdi trafonuza gelen gerilim 82,5 x 370 =30525 olur. siz 400V istiyorsanız eğer 30525/400= 76,31 yapar bu çevirme oranına en yakın kademeyi seçerseniz istediğiniz gerilimi alırsınız.
yani yukarda arkadaşların dediği gibi şu kademeye al dene olmazsa bir yukarı al gibi işlemlerle uğraşmaya gerek yok.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.