arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim aktif ind. ve cap %20 %15 ceza sınırlarını hesaplanırken bu yüzdeler aktif endekse göre hesaplanır. aktif tüketim "sıfır" diye ind ve cap hesaplanmaz diye bir olgu kesinlikle yanlıştır. eğer aktif tüketim sfır ise ind endeksin ilerlemesi (sistemde reaktör yoksa) zaten imkansızdır fakat cap endeks kondansatör devreye girdiğinde her zaman mümkündür. yani aktif =0 ind=0 kap=100 olursa faturanızda size ceza tahakkuk ettirilir. hiçbir şekilde bu ceza affedilmez. aktif sıfır sa ceza tahakkuk edilmez diyen arkadaş niye dayanarak söyledi bilmiyorum. tedaş 7 yıl bu işleri yaptım galiba bir yanlış anlama var.Merhaba,
Çalıştığım yerde , orta gerilimde hücrelerinde ölçü sayaçlarımız var. (6,3 kV) Kullanmadığımız hattaki kapasitif sayaç, o hattaki xlpe kabloların kapasitif etkisinden dolayı, değer yazdı. Aktif tüketim sıfır olduğundan dolayı, reaktif cezaya giriyor. Bu konuda bilgisi olan var mı? Böyle durumlarda Tedaş reaktif kullanım bedeli alıyor mu? Bu kapasitif etkinin düzeltilmesi diye bir uygulama var mı?
Teşekürler
arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim aktif ind. ve cap %20 %15 ceza sınırlarını hesaplanırken bu yüzdeler aktif endekse göre hesaplanır. aktif tüketim "sıfır" diye ind ve cap hesaplanmaz diye bir olgu kesinlikle yanlıştır. eğer aktif tüketim sfır ise ind endeksin ilerlemesi (sistemde reaktör yoksa) zaten imkansızdır fakat cap endeks kondansatör devreye girdiğinde her zaman mümkündür. yani aktif =0 ind=0 kap=100 olursa faturanızda size ceza tahakkuk ettirilir. hiçbir şekilde bu ceza affedilmez. aktif sıfır sa ceza tahakkuk edilmez diyen arkadaş niye dayanarak söyledi bilmiyorum. tedaş 7 yıl bu işleri yaptım galiba bir yanlış anlama var.
Merhaba konuyu hortlatmak gibi olacak ama 36 kv 1x240/25 mm xlpe kablo için ;havai hatlar, xlpe kablolar gerilim altında ve aralarında bir hava boşluğu olduğundan(bknz.kondansatörün yapısı) hatta kapasitif etki gösterirler. Bunların değerleri aşağıdadır ;
XLPE 36 kV 33 kV
KABLO kVAR/km kVAR/km
3x(1x50mm2) 57,4 47,3
3x(1x70mm2) 64,7 52,7
3x(1x95mm2) 70,0 57,8
3x(1x120mm2) 74,9 62,6
3x(1x150mm2) 79,8 66,3
3x(1x185mm2) 84,7 71,9
3x(1x240mm2) 94,9 78,1
XLPE 12 kV 11 kV
KABLO kVAR/km kVAR/km
3x(1x50mm2) 11,6 9,6
3x(1x70mm2) 13,3 11,0
3x(1x95mm2) 15,0 12,3
3x(1x120mm2) 15,8 13,4
3x(1x150mm2) 17,5 14,4
3x(1x185mm2) 19,1 15,8
3x(1x240mm2) 20,8 17,5
XLPE 12 kV 11 kV
KABLO kVAR/km kVAR/km
3x50mm2 12,5 9,9
3x70mm2 14,1 11,3
3x95mm2 15,8 12,7
3x120mm2 16,6 13,9
3x150mm2 18,3 14,9
3x185mm2 20,0 16,3
3x240mm2 22,4 18,1
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?