Merhaba Ustalarım bir işletmede Teknisyenlik yapmaktayım. 1 ortak dağıtım panosunda arıza olduğunu haber aldım. gittiğimde o panodan çalışan florasanların bazıları çalışmıyor. bazı aydınlatmalar da yanıp yanıp sönüyordu. Bu alanda xray cihazlarının biri de arızalı oldu sonrasında. Poe swich'ler yandı. ölcümlerde fazlararası 380 faz-nötr arası 220 okuyorum. ancak kapalı olan bir w otomat sigortanın çıkış ucuna kontrol kalemini vuruyorum faz var gösteriyor ölçü aletinde göstermiyor. Bu neden kaynaklı olabilir? Panodan beslenen hiçbir cihaz çalışmamakta
Fazlardan birisi,uzak noktada nötrle temas
halinde olabilir.Çıkışları teker teker açıp,o-
layın geçtiği haldeki devreyi takibedin.So-
run,o çıkıştan kaynaklanıyor olmalı.
'' ölcümlerde fazlararası 380 faz-nötr arası 220 okuyorum ''
tüm fazları ölçüm yaptınız mı ?
R fazı / nötr = 220 ?
S fazı / nötr = 220 ?
T fazı / nötr = 220 ?
R fazı / S fazı = 380 ?
R fazı / T fazı = 380 ?
T fazı / S fazı = 380 ?
nötr / toprak = ?
'' ölcümlerde fazlararası 380 faz-nötr arası 220 okuyorum ''
tüm fazları ölçüm yaptınız mı ?
R fazı / nötr = 220 ?
S fazı / nötr = 220 ?
T fazı / nötr = 220 ?
R fazı / S fazı = 380 ?
R fazı / T fazı = 380 ?
T fazı / S fazı = 380 ?
nötr / toprak = ?
Ölçüm yaptım ustam. Ama sorun şurdan kaynaklıymış ki 1 gun sonra bulabildim. Ben pano girisinden ölçmüştüm. Ana Kaçak akım rolesinin notr klemensi gevsemiş aşırı şekilde. Simdilik hersey normal. Tesekkur ederim
Fazlardan birisi,uzak noktada nötrle temas
halinde olabilir.Çıkışları teker teker açıp,o-
layın geçtiği haldeki devreyi takibedin.So-
run,o çıkıştan kaynaklanıyor olmalı.
Ölçüm yaptım ustam. Ama sorun şurdan kaynaklıymış ki 1 gun sonra bulabildim. Ben pano girisinden ölçmüştüm. Ana Kaçak akım rolesinin notr klemensi gevsemiş aşırı şekilde. Simdilik hersey normal. Tesekkur ederim
enerji giriş ve çıkış olarak ölçülmeli ve üzerinde yük olmalı kısmen gerekebilir ( ölçü aleti ile ölçülmeli !!! )
topraklama kuvveti ise kaçak akım rölesi de yoksa nötrde sorunu bulmak ( teknikle çözümü gerekir .)
en iyi kontrol kalemi ise ( iş güvenliği bakımından enerji dağıtım şirketi yasaklamıştır ölçü aleti kullanılmasını istemiştir ) seri akkor telli lambadır .