Merhaba hocam sisteminizi anlattığınız kadarı ile size çok kolay basit ve ucuz bir yöntem aksetmeye çalışacağım.Yapılması gereken işlem aşağıdaki gibi olmalıdır.
Reaktif Röleni iyi seçmelisin ben genelde TENSE marka kullanıyorum çünkü diğerleri malesef hızlı değil ayrıca tristörlü sistem şeklinde yapıyorum 400 mili saniyede cevap verebiliyor yüke ayrıca baktım sistemde kapasitif yük var diyelim indüktörde bağlayıp sistemi her şekilde kurtarabiliyorum.Eger aşağıdaki bu sistemi kontaktör ile yapmaya çalışırsa asansöre dikkat et derim ya lokal yap yada bana ulaş sana yardım edeyim.Ayrıca Otelinizin kendine ait trafosu varsa ve sayacınız ölçümü orta gerilimden yapıyorsa mutlaka ilk başta orta gerilimi kompanzasyon yaparak sisteminize başlayınız.Son olarak sayacınızın doğru bağlandığına emin olun çünkü yanlış bağlantı varsa siz kompanzasyonu %1'lere dahi düşürseniz ceza yersiniz.Sayacımın doğru bağlandığını nasıl anlarım derseniz irtibata geçin yardım ederim.
Kullanman gereken Kaemeler (Aşağıdaki kademelerdeki bütün kondansatörler monofazedir.)
1.kademe : R fazına 0,28 kvar
2.kademe : S fazına 0,28 kvar
3.kademe : T fazına 0,28 kvar
4.kademe : R fazına 0,56 kvar
5.kademe : S fazına 0,56 kvar
6.kademe : T fazına 0,56 kvar
7.kademe : R fazına 0,83 kvar
8.kademe : S fazına 0,83 kvar
9.kademe : T fazına 0,83 kvar
10.kademe : R fazına 1,67 kvar
11.kademe : S fazına 1,67 kvar
12.kademe : T fazına 1,67 kvar
13.kademe : R fazına 3,33 kvar
14.kademe : S fazına 3,33 kvar
15.kademe : T fazına 3,33 kvar
Böyle bir sistemde İndüktif %2 Kapasitif %2 şaşmaz.
Saygılarımla....
ILKSIN - Kompanzasyon ve otomasyon sistemleri