serpantin girişinde 2yollu vana varsa kapattığında su sirkülasyonu kesilir. bu durumda fan coil vanaları kapattıkça hat basıncı yükselir, bu yüzden sirkülasyon pompaları frekans konvertörlü olmalıdır fan coil vanaları kapattıkça tesisat basıncına göre motor devirleri düşürülür. ikinci alternatif sabit hızlı sirkülasyon pompa çıkışına yani gidiş hattına ve dönüş hattına paralel bypass hattıçekilir ve araya motorlu vana konur hat basıncı yükseldikçe bu vana oransal olarak açtırılır, suyun bir kısmı vanası açık olan FCU serpantinlerinden dolaşırken diğer kısmı bypass hattından dolaştırılır. FCU girişinde 3 yollu vana varsa bypass olayı her odada gerçekleşir vana açıksa su serpantinden dolaşır kapalıysa serpantine uğramadan dönüş hattına yönlendirilir. veya oransal vana motoru varsa bir kısmı serpantinden dolaşır kalan kısmı dönüş hattına gider. FCU kapalı konuma alındığında vanada otomatik olarak kapanır. set değeri yakalandığında fan durmaz manuel olarak bir hız seçildiyse o hızda çalışır, otomatik hıs seçimindeyse seti yakaladığında düşük devirde çalışmaya devam eder setten uzaklaştıkça hız kademesi artar. Bir yerde FCU varsa normal şartlarda girişine vana takmama gibi bir durum olamaz.