Abilerime öncelikle hayırlı kazasız belasız işler diliyorum benim sorum şöyle tel sarma makinası iki kontaktor bir termik iki sınır anahtarı (tekerlekli swich) ve 2 röleden oluşan bir pano mevcut arızası ise makina start alıyor yanlız swich basınca kıvılcım eşliğinde termik ve trifaze sigorta atıyor hatta ana ykş bile atıyor termik ve kontaktor ve swich kontağı değiştiği halde aynı şekilde patlama ve sigorta atma olayı gerçekleşiyor fikri olan varsa yardımcı olabilir misiniz
 
Kullanilan devrenin şemasını verirseniz daha isabetli öneriler alınabilir. Pano yeni ise bağlantı hatalarina karşı kontrollerinizi yapın. Her halükarda İki kontaktörün zaman biriminde aynı anda devrede kaldığı ve faz cakismasina yol açtığı anlaşılıyor. Kontrollerinizi bu yönde yaparsaniz arızayı kolayca bulabilirsiniz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.