Herkese iyi çalışmalar.Uzaktan kumanda ilave etmem gereken bir yana kayan kapı var.Kapı şalterlere basılı tuttukça çalışıyor .Çocuk emniyeti için ortadaki otomatik şalter devre dışı bırakılmış.Acaba yeni pano ilave etmem gerekir mi ?.Ya da hazır panoya uzaktan kumanda monte edebilirmiyim ? Benim nacizane fikrim ;,şalter kontaklarına paralel internette satılan hazır kontrol kartlarındaki röle kontaklarını ilave etmek böylece uzaktan kumanda ile şalterleri dolayısı ile panoyu ve motoru kontrol etmiş olurum.Sizce olur mu yoksa değişik bir yol mu izlemeleyim.

30704253_10208973153565995_8539585536497549312_n.jpg
30709280_10208973154286013_6301693758924652544_n.jpg
30714038_10208973155726049_2612774076699115520_n.jpg
30715860_10208973157046082_3562178233862455296_n.jpg
30727253_10208973153926004_5792586030922072064_n.jpg
30727387_10208973157726099_5379922918832603136_n.jpg
30728480_10208973156446067_2359773461850619904_n.jpg
30742210_10208973156766075_2781027642403454976_n.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Uzaktan kumanda modülü kontaklarını buton kontaklarına paralel bağlarsanız istediğiniz olur
 
Şu anki sistem 380v.. .220v luk kumanda kiti sisteme uyarmı ? faz çakışması veya patlama olur mu ki ? Ustam dediki : ' kumanda kitler sadece pals verirmiş .' onun için uymazmış....?
 
Butona giden kumanda fazı ile modülün açık kontağına giden faz aynı faz olursa faz çakışması gibi sorun olmaz. Modüllerin farklı çalışma şekilleri var. Size uyan sistem latch sistemdi sanırım. Bu değilse de mutlaka uyan vardır. Aşağıdaki ürünü inceleyin. Olacağını düşünüyorum.
http://www.delab.net/Uzaktan-Kumandali-Motor-Kontrol-Sistemi-RTX2-LRN-220BX-MK,PR-245.html
 
Son düzenleme:
Yardımınız için çok teşekkürler.Baktım sanırım uçlar çıkışlar uyuyor.

kontaktör.jpg
30738231_10208973156126059_65376587725406208_n.jpg
 
En son attığın resimdeki iki kontaktor uçları ileri kontaktoru çektiği zaman geri kontaktorunun çalışmaması için emniyet.
 
Öncelikle hat sonu kontakları (NC) yoksa onlar takılıp kablo çekilecek.
Kontaktörlarde NO kontrol kontağı butonlara paralel bağlanıp mühürleme kontağı yapılacak. Yani butona basıp çektiğinizde kapı açılmaya/kapanmaya devam etmeli. Ta ki hat sonuna basana kadar. Acil stop besleme fazına bağlıdır zaten.
Sonrasında UK takmak kolay.
 
30727253_10208973153926004_5792586030922072064_n-jpg.45098


Bu buton kutusundan panoya kaç kablo geliyor? 3 mü? 4 mü? daha farklı mı?
 
Gönderdiğim modülü kullandığınızı varsayarak kendimce çizim yaptım. Buna göre bağlarsanız olacağını düşünüyorum. Mühürleme olsa iyi olur ama modül latch modunda çalışacağı için mühürlemeye gerek yok. Çünkü siz durdurana kadar sürekli çıkış veriyor. Butonla açma-kapama yapacağınız zaman mühürlüleme çok işe yarayacaktır. Resimdeki kırmızı bağlantılar sonradan yapılan modül bağlantısıdır
IMG_20180419_145801.jpg
 
Son düzenleme:
Bir sorun çıktı.Sensör isteniyor .Hangi model sensörü nerelere bağlantı yapacağımı bilemedim.Yardımcı olursanız iyi olacak.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,087
Kullanıcılar
452,406
Son üye
catarb

Yeni konular

Geri
Üst