Herkese iyi çalışmalar.Uzaktan kumanda ilave etmem gereken bir yana kayan kapı var.Kapı şalterlere basılı tuttukça çalışıyor .Çocuk emniyeti için ortadaki otomatik şalter devre dışı bırakılmış.Acaba yeni pano ilave etmem gerekir mi ?.Ya da hazır panoya uzaktan kumanda monte edebilirmiyim ? Benim nacizane fikrim ;,şalter kontaklarına paralel internette satılan hazır kontrol kartlarındaki röle kontaklarını ilave etmek böylece uzaktan kumanda ile şalterleri dolayısı ile panoyu ve motoru kontrol etmiş olurum.Sizce olur mu yoksa değişik bir yol mu izlemeleyim.
Şu anki sistem 380v.. .220v luk kumanda kiti sisteme uyarmı ? faz çakışması veya patlama olur mu ki ? Ustam dediki : ' kumanda kitler sadece pals verirmiş .' onun için uymazmış....?
Butona giden kumanda fazı ile modülün açık kontağına giden faz aynı faz olursa faz çakışması gibi sorun olmaz. Modüllerin farklı çalışma şekilleri var. Size uyan sistem latch sistemdi sanırım. Bu değilse de mutlaka uyan vardır. Aşağıdaki ürünü inceleyin. Olacağını düşünüyorum. http://www.delab.net/Uzaktan-Kumandali-Motor-Kontrol-Sistemi-RTX2-LRN-220BX-MK,PR-245.html
Öncelikle hat sonu kontakları (NC) yoksa onlar takılıp kablo çekilecek.
Kontaktörlarde NO kontrol kontağı butonlara paralel bağlanıp mühürleme kontağı yapılacak. Yani butona basıp çektiğinizde kapı açılmaya/kapanmaya devam etmeli. Ta ki hat sonuna basana kadar. Acil stop besleme fazına bağlıdır zaten.
Sonrasında UK takmak kolay.
Gönderdiğim modülü kullandığınızı varsayarak kendimce çizim yaptım. Buna göre bağlarsanız olacağını düşünüyorum. Mühürleme olsa iyi olur ama modül latch modunda çalışacağı için mühürlemeye gerek yok. Çünkü siz durdurana kadar sürekli çıkış veriyor. Butonla açma-kapama yapacağınız zaman mühürlüleme çok işe yarayacaktır. Resimdeki kırmızı bağlantılar sonradan yapılan modül bağlantısıdır