Otomatik Kumanda sorusu

Sayın hemmuhhemtek,

Devreyi bende çıkarabilmiş değilim ama sanırım sizin devreniz istenen amaca tam olarak hizmet etmiyor.
 
İstenen ise;

A dan start ve stop yapılabilecek,
A dan start almış ise B den start ve stop yapabilecek,
A stop ta ise B den start veya stop yapamayacak.

Yardımlarınızı bekliyorum selamlar

devrenin ekts simülasyonu aşağıdaki linktedir.

saygılar...

Sayın hemmuhhemtek,

Devreyi bende çıkarabilmiş değilim ama sanırım sizin devreniz istenen amaca tam olarak hizmet etmiyor.

istenen amacı verdiğim şemada hangi kısım neden karşılamıyor. Onu da yazarsanız, eksiği tamamlarız.

saygılar..
 
Belki yanlış anlamış olabilirim fakat incelediğimde gördüğüm şu ,

Arkadaşımız 1.butonla hem start hem stop yapılmasını istemiş , 2.butonla ise 1.butondan start verildikten sonra stop ve start yapılabilmesini istemiş.

Sizin devrenize baktığımda

S1 start veriyor SP1 stop veriyor evet.
Fakat arkadaşın istediği devrede S1 in hem start hem stop verebilmesi gerekiyor.

S2 S1'in start etmesinden sonra stop yapabilir ancak aynı röleye bağlanmaları lazım.

Yine de paylaşımınız için teşekkürler.
------------------
Ayrıca S2 tekrar start yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.Sizin yaptığınız çizimde 4 adet buton var fakat istenen devrede 2 buton olmalı
 
Son düzenleme:
A ve B olmak üzere iki buton var.

A'dan start-stop yapılabilir.

B'den start-stop yapılabilir.(A dan start verildikten sonra)

A'dan start verip, B'den stop edilebilir. B'den stop edildikten sonra, A'dan start edilebilir. A dan stop edilirse, B'den start verilemez. Yukarıdaki devre bu iş yapıyor. İstenen şey bu sanırım.

saygılar...
 
Evet yaklaşmışsınız elinize sağlık.2.satırdaki maddeye de dikkat ederseniz tam olacaktır

A dan start ve stop yapılabilecek,
A dan start almış ise B den start ve stop yapabilecek,
A stop ta ise B den start veya stop yapamayacak.

Saygılar.
 
amaç sadece kontaktörü çektirip motoru çalıştırmaksa a anahtarını normalde açık b anahtarını da normalde kapalı yap bu senin işini görür
 
a ve b yi seri bağla a kapanınca devre tamamlanır b anatarı da normalde kapalı olduğundan b b anahtarı açık konuma gelir devre açılmış olur a dan start gelmiş ise b analtarını normalde kapalı olduğundan 1 konumuna getirirsen işin görülür
 
Arkadaşlar ilginize çok teşekkür ederim.
Saygılarımla
 
Eğer biraz zaman verirsen sana yardımcı olmak isterim
 
Tek butonla start stop yapilabilen devre bul, sonra bu devreden iki tane yap, birincisi a olsun , ikincisi b, b nin onune makinanin calisiyor bilgisini koy. Bu kadar.
 