Belki yanlış anlamış olabilirim fakat incelediğimde gördüğüm şu ,
Arkadaşımız 1.butonla hem start hem stop yapılmasını istemiş , 2.butonla ise 1.butondan start verildikten sonra stop ve start yapılabilmesini istemiş.
Sizin devrenize baktığımda
S1 start veriyor SP1 stop veriyor evet.
Fakat arkadaşın istediği devrede S1 in hem start hem stop verebilmesi gerekiyor.
S2 S1'in start etmesinden sonra stop yapabilir ancak aynı röleye bağlanmaları lazım.
Yine de paylaşımınız için teşekkürler.
------------------
Ayrıca S2 tekrar start yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.Sizin yaptığınız çizimde 4 adet buton var fakat istenen devrede 2 buton olmalı
B'den start-stop yapılabilir.(A dan start verildikten sonra)
A'dan start verip, B'den stop edilebilir. B'den stop edildikten sonra, A'dan start edilebilir. A dan stop edilirse, B'den start verilemez. Yukarıdaki devre bu iş yapıyor. İstenen şey bu sanırım.
a ve b yi seri bağla a kapanınca devre tamamlanır b anatarı da normalde kapalı olduğundan b b anahtarı açık konuma gelir devre açılmış olur a dan start gelmiş ise b analtarını normalde kapalı olduğundan 1 konumuna getirirsen işin görülür
Tek butonla start stop yapilabilen devre bul, sonra bu devreden iki tane yap, birincisi a olsun , ikincisi b, b nin onune makinanin calisiyor bilgisini koy. Bu kadar.