Otomatik kumanda

bu durumda ups kullanmadan sorunu çözemezsin.çözsen bile emniyetli olmaz.kendini aldatmış olursun.
 
sayın zeybek konuyla ilgili değil ama bir sorum olacak:
biz herhangi bir sisteme hem faz koruma hemde sıvı seviye rolesi takmak istiyoruz bınu nasıl bağlamız gerekıyo açık şeması yada ayrıntılı anlatabilirmisiniz .
teşekkürler
 
KUllanacagınız acık veya kapalı yardımcı kontaklarını kumanda devresınde, genellıkle stop devresıne serı baglayınız.
  1. ullanmadıgınız dıger yardımcı kontaklarınada lamba baglıyarak stop ettıgınde arızanın o röleden geldiğinide belirtmişolursunuz.
 
yani şöyle diyebilirmiyiz mesela stop çıkışı FKR nin ortak ucuna girdik oradan sıvı seviye rolesinin ortak ucuna onun çıkışından kontaktörün bobin girişine ve sonrada nötr. bu doğru bir bağlantı olurmu.teşekkürler
 
Dogrudur, yalnız cıkıs uclarının hangı kontaklar olması gerektiğine iyi dıkkat edınız.Yanı kullandıgınız kontak, su yokkenmı çıkış verıyor su varkenmı gibi..
 
butun klımaları aynı anda acıyorsan hepsi beraber calsıyorsa yardımcı kontaklarını serı bır sekılde dolasacak bır role cektrırsen role kapalı ucuna bır sren baglarsan kontaktorlerden bkrı bıraktıgında role bırakıcak ve sren calmaya baslıcak eger bunuda isdemiyorsan 380/220 bır tarafo alıcakasın trafo grisine buyuk bır kondan satör bu işşi cozektır
 
Enerji Dalgalanması çetrefilli bir konudur. Uzun olur bütün kontaktörler devreden çıkar kısa olur bir çoğu çıkar bazıları çıkmaz çok kısa olur 1-2 tanesi çıkar çoğu çıkmaz. Tamamı devrede ise çıkan daha fazla olur. Hattın en sonundaki çıkar başlarda olanlar çıkmaz. Yan yana olur da biraz fazla yük çeken yada rulmanı biraz bozulmaya başlayan çıkar diğeri çıkmaz. Nüvesi biraz daha tozlanmış yada aşınmış olan çıkar yanındaki çıkmaz. 3 tane çalışır iken bahsedilen kondansötör yeter 10 tane de yetmez. VS. VS.

Amaç gerilim dalgalanması ise sistemin girişine bir "Gerilim koruma rölesi" bağlayın bundan aldığınız sinyal ile hem gerim dalgalanmasını hem faz eksikliğini hem voltaj yüksekliğini / düşüklüğünü algılayabilirsiniz. Panoya bir takacağınız gerilim arıza rölesi, bir siren ve reset butonu ile operatörü uyarırsınız. Operatör tüm klimaları kontrol eder sonra alarmı reset eder.

Ekte örnek devre bağlantısını gönderiyorum. Kumanda fazı yok ise sistem sinyal vermez. İstenirse kumandalara seri bağlanarak tüm klimalar için koruma sistemi olarak ta kullanılabilir.
( Zamanım olmadığı için Yeni uğraştığım bir proje üzerine apar topar adapte ettim kusura bakmayın)
 

Ekli dosyalar

  • ÖRNEK GKR.pdf
    215.6 KB · Görüntüleme: 22
START ANAHTARINA BAĞLANACAK 1 SN GECİKMELİ
OFF DELAY PNOMATİK BİR ZAMAN RÖLESİYLE PROBLEM HALLOLUR
 
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…