Otomatik transfer panosu

Kadir1310

Üye
Katılım
19 Ocak 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaslar bende 500 kw lik bir jenerator var. Bu jeneratoru test modunda calistirdigimda mars aliyo ama motor calismiyor. Fakat manuel olarak kontak anahtari ile tek seferde mars alip calismaktadir. Bunun nedeni ne olabilir? Birde Jeneratorun disinda bi otomatik transfer panosu yapilmis ve jeneratore irtibat kablosu yardimiyla baglanmis. Pano,jenerator manuel calistirildiginda yuku jeneratore vermiyo. Fakat otomatik modda sebeke kontaktoru cekiyo yanliz sebeke elektrigi kesildiginde jenerator yukarida belirttigim sorundan dolayi calismiyor.
Kontaktoru kontrol ettigimde bobin uclari saglamdi. Bu sorunlarla ilgili yardimci olursaniz sevinirim. Herkese kolay gelsin.
 
1 sorunun cevap olarak jeneratör sistemi Manuel'de kontak anahtarı ile çalışıyor sistemi bu şekilde olabilir
2 sorunun cevap olarak manuel çalışan jeneratör asla Şebeke kesip jeneratör e geçmez
3 cevap jeneratör çalışma prensipleri ni araştırman
Not : jeneratör manuel olarak test için çalıştırılır veya belli bir süre çalışmazsa enjektör ve pompanın kilitlenmesin diye manuel çalıştırılır.
 
Tesekkurler yorumunuz icin oncelikle. Jenerator yeni nesil bir jenerator 2015 model haliyle otomatik. 2nci cevabin icin bu otomatik jeneratorun bi manuel modu vardir demi ve manuelde kontak anahtari ile calistirmadan once konum secici anahtari jenerator konumuna getirirsen ve calistirirsan disarida harici olarak yapilan transer kutusundaki jenerator kontaktorunu cektirirsin ve jeneratoru yuklersin. Yoksa otomatik panel arizalandiginda jeneratoru nasil kullanacaksin demi manuel olarak. Jeneratorun calisma prensibini oku demissin bence sen bi oku once bunun calisma prensibiyle alakasi yok sikinti panel. Bu arada Sorunu cozdum. Ilk olarak Otomatik kontrol panelindeki ariza sebebiyle jeneratorun yakit selenoidinin rolesi cekmiyordu. Bu nedenle otomatik modda iken mars yapip duruyordu. Ikinci ariza ise sebeke enerjisini kesip alicilari jeneratore yuklemek icin konum secici anahtarin jenerator konumuna getirdigimiz halde jeneratorun kontaktoru devreye girmiyordu.Konum anahtarin arizali olmasindan dolayi jenerator kontaktoru cekmiyordu.
 






 









 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…