kısa devre olduğunda yani örneğin dün şantiyede kule vincin bomu trafo direğine çarptı kısa devre oldu kesici açmadı enerji aldığımız branşman direğindeki sigorta patladı

Kısadevrenin gerçekleştiği nokta önemli. seksiyoner Sigorta kesici arası teller mi birbirine değdi yoksa bu aradaki parafudrlardan mı kısadevre gerçekleşti? eğer öyleyse tabii ki kesici açmaz seksiyoner sigortası patlar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Patladığını söylediğiniz sigortalar kaç amperlik ?
 
ama bu seksiyoner sigortası trafonun olduğu direkteki sigorta değil. Köşkten önceki branşman aldığımız direk ondaki sigorta patladı
 
Yapınızı tam bilmediğimiz için yanlış yorumlar çıkabilir. Ana seksiyoner direği değilde kesici çıkışlarından beslenen direk tipi trafolar ise kesici açtırmalı ayarlarda hassasiyette sorun var demektir.
Köşkten önceki ana giriş seksiyoner direğindeki sigortalar ise önceki mesajımda dediklerim geçerli.
 
Yaşlıuzman arkadaşımızda onu söylüyor zaten.
 

1 adet branşman direğimiz var 63A sigorta takılı ordan 1x150 OG kablo ile çıkış alıp 400 metre mesafedeki köşkümüze giriş yapıyoruz. Köşkün içinde giriş,ölçü,kesici,kesici şeklinde 4 hücremiz var. Şantiye elektriği için.
1.kesici hücresine
3 adet 160kVA 1 adet 250kVA ve 4 adet 400 kVA trafo bağlı
2.kesici hücresine
2 adet 400kVA trafo bağlı

hepsi direk tipi trafolar.
 
hayır kısa devreler kesiciden sonra direk tipi trafolarda meydana geliyor. PAC E100 ile ilgili örnek ayarlar var mıdır araştırdım fakat pek bulamadım
 