kısa devre olduğunda yani örneğin dün şantiyede kule vincin bomu trafo direğine çarptı kısa devre oldu kesici açmadı enerji aldığımız branşman direğindeki sigorta patladı
Kısadevrenin gerçekleştiği nokta önemli. seksiyoner Sigorta kesici arası teller mi birbirine değdi yoksa bu aradaki parafudrlardan mı kısadevre gerçekleşti? eğer öyleyse tabii ki kesici açmaz seksiyoner sigortası patlar.
Yapınızı tam bilmediğimiz için yanlış yorumlar çıkabilir. Ana seksiyoner direği değilde kesici çıkışlarından beslenen direk tipi trafolar ise kesici açtırmalı ayarlarda hassasiyette sorun var demektir.
Köşkten önceki ana giriş seksiyoner direğindeki sigortalar ise önceki mesajımda dediklerim geçerli.
Yapınızı tam bilmediğimiz için yanlış yorumlar çıkabilir. Ana seksiyoner direği değilde kesici çıkışlarından beslenen direk tipi trafolar ise kesici açtırmalı ayarlarda hassasiyette sorun var demektir.
Köşkten önceki ana giriş seksiyoner direğindeki sigortalar ise önceki mesajımda dediklerim geçerli.
1 adet branşman direğimiz var 63A sigorta takılı ordan 1x150 OG kablo ile çıkış alıp 400 metre mesafedeki köşkümüze giriş yapıyoruz. Köşkün içinde giriş,ölçü,kesici,kesici şeklinde 4 hücremiz var. Şantiye elektriği için.
1.kesici hücresine
3 adet 160kVA 1 adet 250kVA ve 4 adet 400 kVA trafo bağlı
2.kesici hücresine
2 adet 400kVA trafo bağlı