merhaba
fabrikada bir makina var, bu makinada panosonic FP-X C60R PLC kullanılmış. makinanın enerjisi kesildiğinde sayıcı ve zamanlar 0 dan başlıyor, benden makina açıldığında kaldığı yerden devam etmesini istiyorlar.
panasonic plc ile bir tecrubem olmadı Delta, Fatek ile çalıştım şimdiye kadar. ben bu problemi nasıl çözerim arkadaşlar, yardım lütfen
Panasonic plc lerde zaman röleleri kalıcı değildir, bu sebepten sayan (EV) değerini kalıcı alanlara sürekli gönerip ilk enerjilenme anında da tekrar bu değeri set (SV) adresine göndermelisiniz.
Sayıcıların kalıcı olması içinde kalıcı sayıcı adreslerinden başlatmalısınız. Örn:CT1008 gibi
cevabınız için teşekkür ederim. birkaç bilgi daha rica edeceğim, panosonic FP-X C60R PLCye program yazmak için hangi softwere kullanmam gerekiyor ve pc-plc arası program alıp yüklemeyi usb mi yoksa rs232 yi mi kullanmam lazım. şimdiden teşekkürler...
USB yazıcı kablosu ile PLC nin üzerinde extra haberleşme kaseti takılı değilse haberleşebilirsiniz. Eğer kaset var ve haberleşemiyorsanız, USB kablo yerine Toolportu (5 pinli yuvarlak soketi) kullanmalısınız.
FPWINPRO7 yazılımını veya FPWINGR2 yazılımını kullanabilirsiniz. Eskiden yapılmış bir projeye müdahale edeceğinizden FPWINGR2 yazılımının kullanılmış olması daha büyük bir ihtimaldir.