barbaras Üye Katılım 19 Eki 2009 Mesajlar 78 Puanları 1 Yaş 35 7 Ara 2017 #1 Merhaba,RS-485 haberleşme yapmak istiyorum.Baya denememe rağmen haberleştiremedim plc ve hmı yı. Panasonic plc comport adresim; Newtocol-com master slave istasyon 1 8 odd 1 delta hmı adresim; panasonic fp serisi haberleşme seçili RS-485 istasyon 1 8 odd 1 sizce nerede hata yapıyorum,yada böyle bir uygulama yapan var mı?
Merhaba,RS-485 haberleşme yapmak istiyorum.Baya denememe rağmen haberleştiremedim plc ve hmı yı. Panasonic plc comport adresim; Newtocol-com master slave istasyon 1 8 odd 1 delta hmı adresim; panasonic fp serisi haberleşme seçili RS-485 istasyon 1 8 odd 1 sizce nerede hata yapıyorum,yada böyle bir uygulama yapan var mı?
shox Katılımcı Üye Katılım 4 Tem 2007 Mesajlar 974 Puanları 56 7 Ara 2017 #2 Kablo bağlantınızı kontrol ediniz ekteki gibimi?
Konu Sah barbaras Üye Katılım 19 Eki 2009 Mesajlar 78 Puanları 1 Yaş 35 8 Ara 2017 #3 Merhaba @shox ,Rs-232 ile değil rs-485 ile haberleştirmeye çalışıyorum. Rs-485 haberleşme ile ilgili ne gibi hata yapıyorum?
Merhaba @shox ,Rs-232 ile değil rs-485 ile haberleştirmeye çalışıyorum. Rs-485 haberleşme ile ilgili ne gibi hata yapıyorum?
Panasonic Destek Panasonic Temsilcisi Katılım 26 Ara 2008 Mesajlar 1,071 Puanları 131 8 Ara 2017 #4 Merhaba Panasonic plc lerin üzerinde bulunan 5 pinli yuvarlak sokette RS232 bulunmaktadır. RS485 haberleşmesi için plc nin üzerinde harici comport soketi bulunmalı ve yine bu plc RS485 i desteklemelidir. Elinizdeki plc kodunu paylaşabilir misiniz?
Merhaba Panasonic plc lerin üzerinde bulunan 5 pinli yuvarlak sokette RS232 bulunmaktadır. RS485 haberleşmesi için plc nin üzerinde harici comport soketi bulunmalı ve yine bu plc RS485 i desteklemelidir. Elinizdeki plc kodunu paylaşabilir misiniz?
Konu Sah barbaras Üye Katılım 19 Eki 2009 Mesajlar 78 Puanları 1 Yaş 35 8 Ara 2017 #5 Merhaba Panasonic Destek FP0R-C32MP KODLU plc comport ile haberleşmeye çalışıyorum. bağlantı şeklim; plc dop-b + 1(+) - 6(-) plc dop-b + 1(+) - 6(-) Ekli dosyalar hmı.png 106.3 KB · Görüntüleme: 53 Moderatör tarafında düzenlendi: 11 Ara 2017
Merhaba Panasonic Destek FP0R-C32MP KODLU plc comport ile haberleşmeye çalışıyorum. bağlantı şeklim; plc dop-b + 1(+) - 6(-) plc dop-b + 1(+) - 6(-)
shox Katılımcı Üye Katılım 4 Tem 2007 Mesajlar 974 Puanları 56 8 Ara 2017 #6 barbaras' Alıntı: Merhaba @shox ,Rs-232 ile değil rs-485 ile haberleştirmeye çalışıyorum. Rs-485 haberleşme ile ilgili ne gibi hata yapıyorum? Genişletmek için tıkla ... DOP Ekran tarafını 1 (+) 6 (-) olacak şekilde bağlayınız
barbaras' Alıntı: Merhaba @shox ,Rs-232 ile değil rs-485 ile haberleştirmeye çalışıyorum. Rs-485 haberleşme ile ilgili ne gibi hata yapıyorum? Genişletmek için tıkla ... DOP Ekran tarafını 1 (+) 6 (-) olacak şekilde bağlayınız
Panasonic Destek Panasonic Temsilcisi Katılım 26 Ara 2008 Mesajlar 1,071 Puanları 131 8 Ara 2017 #7 Panelin kullandığın portundaki + plc comport soketi + ya Panelin kullandığın portundaki - plc comport soketi - ye bağlanmalıdır. PLC nin comport haberleşme hızı 19200 veya 115200 seçilebilir. Comport soketinin bulunduğu kısıma dikkatlice baktığında plc nin üzerinde 2 li bir dip siwiç göreceksin. 1 nolu dip siviç haberleşme hızını ayarlamaktadır: OFF ise 19200, ON ise 115200 dür. 2 nolu dip siviç kullanılmamaktadır.
Panelin kullandığın portundaki + plc comport soketi + ya Panelin kullandığın portundaki - plc comport soketi - ye bağlanmalıdır. PLC nin comport haberleşme hızı 19200 veya 115200 seçilebilir. Comport soketinin bulunduğu kısıma dikkatlice baktığında plc nin üzerinde 2 li bir dip siwiç göreceksin. 1 nolu dip siviç haberleşme hızını ayarlamaktadır: OFF ise 19200, ON ise 115200 dür. 2 nolu dip siviç kullanılmamaktadır.
shox Katılımcı Üye Katılım 4 Tem 2007 Mesajlar 974 Puanları 56 8 Ara 2017 #8 barbaras' Alıntı: plc dop-b + 1(+) - 6(-) Genişletmek için tıkla ... doğru DOP tarafı bu şekilde olmalı
barbaras' Alıntı: plc dop-b + 1(+) - 6(-) Genişletmek için tıkla ... doğru DOP tarafı bu şekilde olmalı
Konu Sah barbaras Üye Katılım 19 Eki 2009 Mesajlar 78 Puanları 1 Yaş 35 8 Ara 2017 #9 dipswitch kısmını yeni farkettim 1 yapıp deneyeceğim.Öğleden sonra son durumu yazarım. Teşekkürler merhaba @shox @Panasonic Destek dediklerinizi uygadım haberleşme hatası devam ediyor.. ayarlarım şu şekilde; Moderatör tarafında düzenlendi: 11 Ara 2017
dipswitch kısmını yeni farkettim 1 yapıp deneyeceğim.Öğleden sonra son durumu yazarım. Teşekkürler merhaba @shox @Panasonic Destek dediklerinizi uygadım haberleşme hatası devam ediyor.. ayarlarım şu şekilde;
shox Katılımcı Üye Katılım 4 Tem 2007 Mesajlar 974 Puanları 56 8 Ara 2017 #10 DOP programına baktığımda orada Series kısmında FP dışında birde FP TCP seçeneği var onu denediniz mi?
DOP programına baktığımda orada Series kısmında FP dışında birde FP TCP seçeneği var onu denediniz mi?