Pano guc hesaplama

devil190795

Katılımcı Üye
Katılım
9 Eki 2009
Mesajlar
981
Puanları
56
Konum
PENDIK
merhaba arkdaslar...

10 adet 3kw motor
2 adet 2.2 kw motor
1 adet 1.1 kw motor
1 adet 5 kw motor
1 adet 600 va trafo
1 adet 0.37 motor
1 adet 0.75
2 adet 500 watt guc kaynagı 220\24 v
boyle bır pano var ben bu panonun toplam cekecegı akımı hesaplamak ıstıyorum bana yardımcı olursanız cok sevınırım


trıfaze sıstelerde Pxcosxkok3(1.73) le hesaplandıgını bılıyorum fakat tecrubelı abılerımden arkdaslarımdan bılgı almak en saglıklısı dıye dusunuyorum


tesekkurler
 
P=1,73xUxI üzerinden her bir gücün akımını hesaplayıp toplayabilirsin. Sen hesabını yap buraya yaz ona göre de eksiklerini biz söyleriz.
 
yorumlarınız ıcın cok tesekkur edeerım hepınıze esas formul
p=U X I X COS X 1.73

I= P\525.25 FORMULUNDEN 82 AMPER
 


Motorlar genelde %100 yükle yüklenmezler. Bu nedenle 67-70 amper civarı muhtemelen panodan akım çekilecektir.(Eş zamanlı çalışmayan motorlar varsa çekilen akım daha da az olacaktır.)

Buna rağmen sn @TheRisky nin de belirttiği şekilde bir seçim doğru olacaktır.
 
konuya biraz geç müdahil oluyorum ama kusuruma bakmayın lütfen. Örneğin ; 5,5 kw motor kontrol edilecek bunun güç devresinde kullanacağımız otomat olsun veya kablo kesiti olsun bunun hesabını nasıl yapabiliriz.
 