Pano Odasındaki Eş Potansiyel Barasına Bağlananlar ?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
29
Selam. Enerji odalarında eşpotansiyel bara oluyor ve buna bağlanan şema aşağıdaki gibi deniyor.
-- Bunla ilgili uygulama fotoğrafı olan var mı?
-- bu projede gözüken sol alt kısımda temel topraklamasından 2 tane şerit gelmiş yazıyor ve bir de onun üstünde 1 galvaniz şerit daha yazıyor o üstteki nereden geldi peki ?
-- Bu tarz bir bara uygulaması yapan arkadaş varsa yorumlayabilir mi? Teşekkürler ...

 
Duvara sabitlenen, diğer koruma kablolarının bağlanarak toplandığı u şeklinde galvaniz olması lazım.
 
https://www.yilkomer.com/es-potansiyel-topraklama-barasi/
Şurda güzel bir fotoğraf var . Üstte yazan galvanizli şerit büyük ihtimal yanlış . Autocad da yazıları çoğaltıp içeriklerini değiştirmek her seferinde komutla yazı açmaktan daha kolaydır . Çizen arkadaşda yazıları copy paste ile çoğaltmış fakat sanırım bu noktada içeriğini değiştirmeyi unutmuş . Çünkü gösterdiği malzeme baranın kendisi .
 



Eş Potansiyel Topraklama Barası​

Topraklamada en güvenli sistem eş potansiyel sistemdir. Eş potansiyel topraklama barası sisteminde tüm topraklamalar birbirine irtibatlanır. Tesis içerisinde herhangi iki noktada oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş potansiyel sağlanmış olur.
Bu sistemde statik Elektrik de oluşmayacağından statik elektrik kaynaklı yangın riski ortadan kalkacaktır.

Topraklama Barası Nedir​

Topraklama barası genel bir ifade ile tesis içerisinde ki tüm topraklama sistemlerinin aktif kısımların tek bir nokta da eşpotansiyel sistem oluşturarak birleştirilmesidir.
Eş Potansiyel Topraklama Barası

Eş Potansiyel Nedir​

Eş potansiyel sayesinde ayrı topraklama yapılmasına gerek kalmamaktadır. Sisteme yeni eklenen tüm cihaz pano vb. eş potansiyele topraklama iletkeni ile bağlanabilmektedir. Özellikle binaların temel topraklamaları düşük topraklama dirençlerine sahip olduğu için bu noktalarda tüm ekipmanlar düşük dirençli topraklama ile bağlanmış olacaktır.
Tipik Eş Potansiyel Topraklama Sistemi

Eş Potansiyele Bağlanması Gereken Noktalar​

  • Binanın temel topraklamasından gelen galvaniz şeritler
  • İletişim kablolarının iletken dış kılıfları
  • Binanın çelik hasır konstrüksiyonu
  • İletken malzemeden yapılmış içme suyu ve pis su boruları
  • Merkezi ısıtma sistemi
  • Raylı sistem toprağı
  • Anten tesisatı için topraklama iletkeni
  • Aşırı gerilim koruma cihazlarının topraklama iletkenleri
  • Binalara ilişkin yıldırımdan korunma topraklaması
  • Bina içindeki gaz hatları (Sadece potansiyel dengelemesi için)
  • Koruma İletkeni (PE)
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…