çok ama çok sağolasın! ,vav 24 volt ile çalışan havalandırmayı analog açıp kapamaya yarayan 4-20mA ile , bir motor 4va 2w gücünde. kısaca sıcaklık ve nem sensöründen gelen set değerine göre bu vav ve vavın önündeki ısıtıcı ve yeterli gelmezse yerden ısıtma oransal olarak açılıp kapanacak. şebekeden aslında bir priz koyarsam (pano içi )anca onun için gerekebilir izolasyon trf ama onun içinde sanırsam dediğiniz gibi pek de gerek yok ...Tekrardan çok teşekkür ederim son olarak güç kaynağımın Amper seçimini yaparken net olarak dikkat etmem gerek kriter nedir.Motorlar 4Va diyor 2w, sensörler 1vA diye 8 er adet diye devam ediyor daha ısıtıcının ve oransal vananın çektiği akımda hesaplanarak net çekilen akımı hesaplayacağım ama motor 2w 24v ile çalşıtığı içi 2/24 = 83 mA çekiyor diyip 8*83=664mA çeker hepsi aynı anda çalışır diye hesap edebilirmiyim diğerlerinide ekleyerek minimum çekilen A bulup ona göre güç kaynağı seçsem...Tekrardan TEŞEKKÜRLERV.a.v. Dediğin nedir anlamadım?
İzolasyon trafosundan sonra koyduğun kaçak akımın pek bi anlamı yok. Sisteminde 230 volt şebeke ile çalışan bir cihazın yoksa izolasyon trafosunada gerek yok şebekeden aldığın enerjiyi sigortadan geçir güç kaynağına bağla güç kaynağının çıkışınada sigortalar koy. Güç kaynağı akımı fazla olması bir engel teşkil etmez ama maliyetini arttırır.
Allah razı olsun abim trifaze,monofaze akım hesabını biliyorum ama orda kafam karışmıştı sağolasın,aynen abi bakım arıza durumunda , ısıtıcıda şebeke muhtemelen, ona ve oransal vanaya ne karar verdiler henüz bilmiyorum eğer 24 ise onuda oransal vananında gücünü eklerim çekilen akımı hesaplarım projesinide çizerim burdan paylaşırım sanada dua ederim <3 .Çok sağol abi tekrardan ,aynen damper gibi hatta o diyebiliriz. Ben olurda takılırsam burdan yazarım ,çizimide paylaşırım müsait olursan bakarsın, müsait olmasanda zaten çok yardımcı oldun çok sağolasın!Anladığım kadarı ile damper gibi bir cihaz sanırım. Bütün cihazların aynı anda çalışacakmış gibi düşün güçlerini topla ve 1,2 ile çarp çıkan sonuca göre güç kaynağı kullanabilirsin.
Prizi bakım arıza durumunda kullanacaksan eğer zaten trafo koymana gerek yok illa kullanacam dersen gücünü yüksek tutman lazım.
Isıtıcıyı ne ile besleyeceksin? Şebeke mi? 24 volt mu? 24 voltsa eğer onu da hesaba eklemeyi unutmayın.
buyur abi kabataslak çizdim biz göz atsan makbule geçerYardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Elimden geldiği kadar yardım ederim sen çizimlerini paylaş başka arkadaşlarda bildiklerini tecrübelerini paylaşır.
çok sağol, çok teşekkür ederimPLC güç kaynağı yani doğrultucu kaliteli olmalı. Giriş kaçak akım rölesi öncesi Sigorta gerekli. Aydınlatma anahtar öncesi sigorta. Isıtıcı grubu girişine mümkünse ayrı sigorta hatta kaçak akım olursa daha iyi olur.
Sigortaları nötr kesmeli kullanırsan arıza bulman pratik olur.
ısıtıcı grubu girişine ana linyeye mi ayrı sigorta tmş gibi sonrasınada herbiri için ayrı sigorta öncesinede 300ma kaçak akım yanlışmı anladım?PLC güç kaynağı yani doğrultucu kaliteli olmalı. Giriş kaçak akım rölesi (30mA olacak) öncesi sigorta gerekli. Aydınlatma anahtar öncesi sigorta. Isıtıcı grubu girişine mümkünse ayrı sigorta hatta kaçak akım olursa daha iyi olur.
Sigortaları nötr kesmeli kullanırsan arıza bulman pratik olur.