Merhaba, gaz sensörü alarm verdi. Şifre ile susturdum. Ancak 8 numara panelde yanık duruyor. Nedir diye baktım kurulurken gaz sensörü olarak ayarlanır not düşülmüş. Yanan 8 numara tuşu devre dışı ne yaptıysam çıkmadı. Ne yapmam gerekir. Teşekkür ederim
O zaman bölge açık olabilir(dirençle sonlanmamış tada direnç bozulmuş olabilir) veya o bölgede kısa devre olabilir. Gaz dedektörü enerjisini farklı bir yerden alıyorsa bi kapatıp açın, düzelmezse paneli açın 8 numaralı yerdeki bağlantıyı sökün, 8.zone ile com arasına kablo atıp bakın, eğer 8.bölgeden söktüğünüz kabloda direnç takılıysa gaz dedektörlü takmadan dirençle com arasını bağlayın.
O zaman bölge açık olabilir(dirençle sonlanmamış tada direnç bozulmuş olabilir) veya o bölgede kısa devre olabilir. Gaz dedektörü enerjisini farklı bir yerden alıyorsa bi kapatıp açın, düzelmezse paneli açın 8 numaralı yerdeki bağlantıyı sökün, 8.zone ile com arasına kablo atıp bakın, eğer 8.bölgeden söktüğünüz kabloda direnç takılıysa gaz dedektörlü takmadan dirençle com arasını bağlayın.