Merhaba
PGM - verir ...eğer senin siren - ile çalışıyor ise PGM den alman en mantıklısı ..Ve PGM nin Programlanması gerekir.
Alarm durumunda PGM (-) eksi tetik versin ve alarm kapatıldığında PGM tetiği kessin.
Programlama Moduna girdikten sonra ...aşağıdaki işlemleri sırası ile yaparsan PGM den (-) eksi alırsın.
[220] > [02] > [04] > [99] > [ENTER] > [CLEAR] PGM aktivasyonu
[221] > [02] > [11] > [99] > [ENTER] > [CLEAR] PGM deaktivasyonu
[281] > [ 0 / 0 / 0 ] > [ENTER] > [CLEAR] PGM çıkış süresi (saniye)
Eğer senin siren + ile çalışıyorsa bir işem yapmana gerek yok ....Bel + ve - arasına 1 k direnç at..bel + dan da alarm anında + çıkışını alırsın.
Eğer senin siren - ve sen PGM yi kullanmak istemiyorsan role kullanman gerekir.
Bu işlem için ;
12 volt bir role yeterli .rolenin (-) eksi beslemesini aux (-) den (+) artı beslemesini bel + dan al.Rolenin ortak kontak ucunu tekrar aux (-) den yani roleden aux eksi ye 2 tane kablo girmiş olacaksın, normalde open ucundan ( açık ) sirenin - tetiklemesini alabilirsin...Kolay gelsin. Daha olmadı şema ile de gösterebilirim.