paratoner topraklaması ve temel topraklaması arası mesafenin 20 metre yada trafo dağıtım panosunun koruma topraklaması ile nötr (işletme topraklaması) arasının 20 metre mesafede yapılması gerekliliği, olası bir hata akımının (yıldırım düşmesi, kısa devre vs...) topraklama tesisatından toprağa akması halinde bu akımın suya düşen taşın dalgalar halinde zayıflayarak yayılması ve etkisiz hale gelmesi gibi 20 metrede yok olarak zararsız hale gelmesi ile alakalıdır. Böylece nötr hattına yada bina topraklama hattına hata akımının bulaşmaması amaçlanmaktadır.
selam
kablolu şebekeler de tekrar kapatma rölesi kullanılmaz diye bir ibare var REDAŞ iç tesisat yönetmeliğinde,
konu hakkında bilgisi olop yardımcı olacak arkadaşlara teşekkürler
Bu ifade," Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin " 8 ii maddesinde zikredilmektedir.
Kablolarda,şarj oluşacağından,deşarj edilmeden,kablonun yeniden beslenmesi durumunda,
tehlikeli bir durum oluşmaması yönünden istenmektedir.