Yanlış anlamadıysam, yazıda 900-900A beklenirken diyor. Yani soruyu soran üyenin beklentisi bu. Fakat sonuç farklı çıkıyor. Eğer uk ler eşit ise bu 2 trafonun besleyip ana baraya gelen noktaya kadar iç dirençlerde farklılık olması düşünülebilir. Daha çok bağlantı noktaları ya da hattın birinde kabloda olan sorundan dolayı elde mevcut farklı kesitte bir güç kablosu sonradan çekilmiş olabilir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.