Merhabalar,iki ayrı step motor sürücü kartı yaptım birisi L297-L298 ikilisi ile diğeri IRF44 lü devreler. İkisini de Mach3 ile çalıştıramadım. Sorum şu
1-Step palslerini devre üzerindeki osilatör mü üretiyor yoksa Mach3 mü gönderiyor devreye?? Yani mach3 çalışırken paralel portun step çıkışlarında kare dalgamı yoksa sürekli 1 veya 0 mı görmemiz gerekiyor.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Teşekkürler ibora,peki benim mach3 neden bu palsleri göndermiyor olabilir.İki farklı versiyonda mach3 denedim.İnput output ve motor ayarlarını da yaptım.İşletim sistemim XP.
USB-Paralel çevirici kullanmıyorsundur umarım. Yoksa ana karttaki parallel port normal palsleri üretmesi lazım. Nasıl test ediyorsunuz palsleri üretip üretmediğini? Ben osiloskop kullanmıştım.
Hayır çevirici kullanmıyorum,direkt porttan kabloyla karta giriyor. Evet ben de osiloskop kullanıyorum. Portun step çıkışı lojik 1 e çıkıyor ve g-code bitene kadar 1 olarak kalıyor.
Aynı portan yazıcıyı sıkıntısız kullanıyorum ama belki mach3 mantığı mı farklı acaba..G-kodları işlediği sürece step portu sürekli 1,dir portu ileri geri gitme durumuna göre 1 veya 0. Bu arada motorda enerji var,kilitli durumda.. Kartın step bağlantısına elle tetikleme yaptığımda (+5 voltu elle tetiklediğimde) motor dönüyor. Bilgisayarın portundan kare dalga gelmesi gerektiğine göre kesin mach3 veya donanımsal problem var. Hepinize teşekkür ederim..