paralel rezonans.

allah allah nerde diyor bir de ben bakabilirmiyim?
 
kardeş akımdan bahsederken hangisinden olduğunu da açıklamalısın, akım iki tane biri kaynak ikincisi paralel kapalı devredeki dönen akım eğer kaynak akımını sıracak olursan o sıfırdır dediğim gibi, ama LCdevresi osilasyon yapmaya devam eder teoride sonsuza dek ve bu akım da sonsuzdur
 

sanırım dediğin gibi bir durum var, biraz açabilirmisin? ben o dediğin salınan akımdan bahsediyorum.o dediğinin devre şemasını anlata bilirmisin? yada mümkünse çizebilirmisin?
dökümanlar ilk sayfa da, emir bey'in linklerinde.
 
Senin C olarak göstermiş olduğun sistemdeki paralel kapasitif yüklerdir. ( Sisteminde normalde kapasitif fazla yük olmadığını kabul edersek C olarak gösterilen kompanzasyon sistemidir. )

L olarak göstermiş olduğun sistemdeli endüktif yüklerdir. ( Sisteminde bunlar kendini motor, florasan lamba vb. olarak göstermektedir. Ayrıca trafoya ait empedansda bunun içinde bulunmaktadır. )

Trafoya ait olan empedans sistemin empedansına göre çok küçük olacağından dolayı toplam empedansı trafoya ait olan empedans olarak kabul ederiz.

Senin R olarak bahsetmiş olduğun rezistif empedans diğler endüktif ve kapasitif rezistansa göre küçüktür. Bu durumdan dolayı R'yi paralel olarak almaman gerekir.

Şekilde bahsetmiş olduğun R L'ye seri olan bir etkendir. ve onu da küçük olduğundan dolayı sıfır alırsan senin karşına paralel bir RC devresi çıkar ve bu devrede rezsonans meydana geldiği zaman nerdeyse sonsuz gibi davranarak nerdeyse açık devre gibi davranır.

İnşallah bu sefer anlamışsındır
 
Son düzenleme:
kardeş o salınan akım LC devresinin yani kapalı LC devresidir.Şimdi bir kaynak düşün geliyorsun bu kaynağı bir LC devresine bağlıyorsun. İki devren var gibi yani. Biri büyük ve bunun içinde LC kapalı devresi var. Sen resonans frekansında bu devreden akım geçiremezsin çünkü LC devresinin eşdeğer empedansı sonsuzdur kaynak için. Ama bu LC devresinin yani küçük devrenin resonans frekansında iç empedansı sıfır olup (ideal şartlarda direnç yoksa kayıp da yoktur ya hani) belli bir enerji salınım yapagelir ve bu hep böyle devam eder. yani iki farklı sonuç ortaya çıkıyor. Ana devre akımı sıfırken LC devresi akımı direnci sıfır olduğundan çok yüksek bir akım ve teoride sonsuz bir akım salınım yapar anladın mı şimdi?
 
Kısacası senin devre şu şekildedir.

wL // ( wC // ( wLyük + Ryük ) )

wL - Trafo empedansı
wC - Kompanzasyon empedansı
wLyük - Yüklerdeki endüktif empedans
Ryük - Yüklerdeki rezistif empedans

Ryük rezistif empedansı endüktif empedansa göre küçüktür. yok olarak kabul edilebilir.

wL // wLyük bu durumda trafonun empedansı küçük olacağından dolayı wLyük paralel durumda yok sayılır.

Senin karşına

wL // wC gibi bir devre çıkar bu durumdaki rezonans durumundan bahsediliyor.

Çoğu değişkeni teoremler kullanarak yok sayabiliyoruz yada sıfır olarak kullanabiliyoruz. Bunun sonucunda zaten toplam paralel empedans sonsuz çıkmaktadır. Onların var olduğu pratikde bir gerçek olduğundan dolayı hiç bir zaman sonsuz empedans oluşmaz sadece yüksek empedans meydana gelir
 

kardeş bu R bütün yüklerimiz bizim. R'miz neden küçük olsun. Mesela (olmaz da) saf dirençden oluşan ampüller bağladık tarfoya, sonsuz akım mı geçer?
hem demişsin açık devre gibi olur diye, neden büyük akım geçsin ki?
 

LC devrelerini araştırıyorum. bakalım.
 

kardeş malesef kitaptan baktım
bu durumda rezonans olunce L ve C den akım geçmiyor.
 