Paratoner İnişi Hakkında yardım

Bahadir38

Üye
Katılım
10 Kas 2021
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
34
Herkese merhaba. Belki bununla alakalı konu açılmıştır kusura bakmayın şimdiden. Paratoner ölçümü yaptığım bir firma inişleri 2xfi8 ile yapmış onda problem yok fakat iniş iletkenlerini kolonun içine saklamış ve ölçüm klemensini fabrika içine bırakmış. koruma borusu falan hiçbir şey yok. Muayene klemensi yerden 10 cm yükseklikte. Böyle bir uygulamaya uygunluk verilir mi? Yani illa açıktan götürmek yerden 250cm e galvaniz boru içinde indirmek vs. gerekli mi? Konuyla alakalı görselleri ekte paylaştım.
Yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Görsel 2023-10-26 saat 16.54.52_c08f046c.jpg
    83.2 KB · Görüntüleme: 166
  • WhatsApp Görsel 2023-10-26 saat 16.54.52_ece79d40.jpg
    130.3 KB · Görüntüleme: 186
  • WhatsApp Görsel 2023-10-26 saat 16.54.52_d35414f9.jpg
    90.2 KB · Görüntüleme: 184
İniş iletkenleri kolonun içine gömülü ise olmaz. Ama kolon dışında sadece gizlenmiş vaziyette ise olabilir. İç mekanda yine olmaz. Yıldırım sürekli düşer. Ama hatırı sayılır bir büyüklükte olduğunda iniş iletkenlerinin arasındaki hava boşluğu da iyonize olarak iletken görevi görür. Aynı zamanda iletkenlerin çevresinde dinamik kuvvetler , basınç ve yüksek sıcaklık meydana gelir. Bu nedenlerle iniş,yan yana döşenmiş iki iletken şeklinde dış cephe den ve açıkta döşenir.
İşinin ehli hiç bir kimse bahsettiğiniz tesisi kabul etmez. Etmemesi gerekir.
 
Burada sayın @tknsyn çok güzel bir açıklama yapmış.

Ben de buradaki test klemensi hakkında bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Test klemensi olduğundan çok altta konumlanmış durumda. Olması gereken şekli ;

 