Arkadaşlar bir sorum olacak. Bizim sahanın yüksek bir tepesine paratoner direği dikmeyi düşünüyoruz. Paratoner direğine 100 mt mesafede petrol kuyusunun beslendiği güç trafosu ve Control panosu var. Aynı zamanda 500 mt yakın mesafede trafo merkezimiz var. yine yakın bir mesafeden enerji nakil hattı geçmektedir. Bu direği dikmemizde herhangi bir sakınca var mı? Çünkü bazı elektrikçiler paratonerin kurulduğu alanı yıldırımdan korumaktan çok daha çok yıldırım çektiğini ve kurulduğu yere daha çok zarar verebileceğini iddia ediyorlar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Öyle bir durum yok.Onu söyleyen palavra
atmış.Aktif paratönerlerin max. koruma
çapı fi 200 mt. dir.Bu saha dışını korumaz.
Piyasada bulunanların % 90 nı tenikeci !
imalatıdır.Seçimi ve kurulumu ! doğru ya-
pılmaz ise,franklin konisi dışında işe yara-
maz.Topraklama direnci < 10 ohm olmalı.
İniş iletkeni üzerine yıldırım darbe sayıcı
konursa düştü/düşmedi ! tantanası ol-
maz.En uygunuda,montaj dahil,ciddi bir
firmaya yaptırmaktır.İniş iletkeni olarak
2 adet fi 8 yerine 30x2.5 mm bakır lama
kullanmak daha uygundur.
 