Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1 metre diye kesin bir mesafeyle ilgili bilgim yok; ama bir ayırma mesafesi bazı şartlar altında zorunludur, diğerlerinde değildir. TS EN (veya IEC) 62305-3 standardı madde 6.3 Dış LPS’nin elektriksel yalıtımı başlığı altında detayları bulabilirsiniz. Bu başlık altındaki kurallara göre, yani herhangi bir yapının kurulumundan gelen doğal veya sonradan gerçekleştirilmiş bir eşpotansiyel kuşaklama yoksa, gerekli olan ayırma mesafesinin hesaplanmasına ilişkin kurallar, aynı standardın ek bölümlerinden birinde mevcut.
Tarihi bir caminin restorasyon işini yaptık.
Paratoner projesinde iniş iletkeni için galvaniz boru istenmişti.
Bizde galvaniz boru içine aldık iniş iletkenini.
Bu bir kuralmıdır bilmiyorum ama
İniş iletgeni,sadece bina tabanı noktasında,vurma / çarpma gibi hallerde hasarlanmasın diye 2 mt. lik kısımda
galvanizli boru içerisine alınır.Yanıcı,parlayıcı malzeme içerisinden geçirilmez.
lüks apartmanın çatısına paratoner yapılmak isteniyor.dış cephede kötü bir görüntü olsun istenmiyor.ne yapılabilir? yanmaz alev yaymayan HF pvc boru içerinde indirsek olur mu ? veya başka nasıl yapılabilir?