Arkadaslar merhaba. Bugun fark ettim sizlere danismak istiyorum. Paratoner inislerimiz fabrika profiline metal kelepce ile tutturulmus. Bu bakirlarin hic bir metal e temas etmeden topraga ulasmasi gerekmezmi ? ayrıca bizim fabrika catısında duvarında beton yok. 3 metrelik paratoner borusu çelik çatı demirlerine kaynatılmış. bu da hatalı değilmidir ?

 
dikkatiniz önemli.
ancak ben paratonerin direnç değeri 5 ohm altı ise. ag ve zayıf akım panolarınızda parafudr var ise ve son olarak bütün topraklama tesisatı gibi temel topraklamaya bağlı ise
sorun olmayacağı kanaatindeyim.
 
kumpas ile ölçtüm 9 mm geliyor. direnç ölçümünü yaptım 1 ohm civarı çıkıyor. parafudr umuz yok.

paratoner i temel topraklamasınamı bağlayacağız ? tamamen bağımsız olması gerekmezmi ?
 
paratoner i temel topraklamasınamı bağlayacağız ? tamamen bağımsız olması gerekmezmi ?
temel topraklamasına bağlayacaksınız. yoksa daha büyük problemler sizi bekliyor olacaktır.
direnç ölçümünü yaptım 1 ohm civarı çıkıyor
toprak megeri ile ölçüm yapmalısınız. adım gerilimi methodu ile.
parafudr umuz yok.
temin etmeniz sistemizdeki kartların güvenliği açısından önemli
 
paratoner i temel topraklamasınamı bağlayacağız ? tamamen bağımsız olması gerekmezmi ?
bu kısmı tekrar edeyim.
sistemizdeki tüm metal aksamdan tutunda
zayıf akım
doğalgaz hattı
ag
og
paratoner
trafo koruma

hepsi temel topraklamasına bağlanmalıdır.
 