Arkadaşlar derin kuyu dalgıç pompasının panosundaki 3 fazlı kondanstörün arızasını tespit edebilmek için ufak tefek işler için bir pensampermetre almak istiyorum bana önerebileceğiniz bir model varmı acaba almışken biraz iyisini almak istiyorum bütçe 200tl yardımcı olursanız çok teşekkür ederim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar derin kuyu dalgıç pompasının panosundaki 3 fazlı kondanstörün arızasını tespit edebilmek için ufak tefek işler için bir pensampermetre almak istiyorum bana önerebileceğiniz bir model varmı acaba almışken biraz iyisini almak istiyorum bütçe 200tl yardımcı olursanız çok teşekkür ederim
O rakam aralığındaki ürünleri kullanmadım ancak birbirinden çok farklı olacaklarını sanmıyorum. Kullanım şekliniz öncelikli olarak 3 fazlı kondansatör sağlam mı, değil mi şeklinde olacak sanırım.
Bu durumda kodansatör yük altındayken ölçü aletinin pens kısmını kullanarak her bir fazın akımını ölçmeniz kapasitörün sağlam olup olmadığı hakkında net bilgi verecektir.
Amper aralığı, voltaj aralığı vs. ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz.
O rakam aralığındaki ürünleri kullanmadım ancak birbirinden çok farklı olacaklarını sanmıyorum. Kullanım şekliniz öncelikli olarak 3 fazlı kondansatör sağlam mı, değil mi şeklinde olacak sanırım.
Bu durumda kodansatör yük altındayken ölçü aletinin pens kısmını kullanarak her bir fazın akımını ölçmeniz kapasitörün sağlam olup olmadığı hakkında net bilgi verecektir.
Amper aralığı, voltaj aralığı vs. ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz.
Bu linkini verdiğim cihaz Ac pensampermetre haricinde kondansatör ölçümüde yapmakta.
Kondansatör kademesine alıp üç fazlı olanlar dahil ölçüm yapılıp kontrol ediliyor(kondansatörlerin akım altında olmamasına ve deşarj olduklarına emin olun)
Pensampermetre konumunda kondansatörlerin her fazından geçen akım ölçülüp sağlamlık kontrolü yapılıyor.
Bu linkini verdiğim cihaz Ac pensampermetre haricinde kondansatör ölçümüde yapmakta.
Kondansatör kademesine alıp üç fazlı olanlar dahil ölçüm yapılıp kontrol ediliyor(kondansatörlerin akım altında olmamasına ve deşarj olduklarına emin olun)
Pensampermetre konumunda kondansatörlerin her fazından geçen akım ölçülüp sağlamlık kontrolü yapılıyor.
Bizim bulunduğumuz bölgede elektrikçi sıkıntısı varda kendi işimizi kendimiz halletmek istiyoruz bizim bunun gibi 4-5 adet panomuz var onlar daha büyük ondan dolayı sordum kusura bakma en küçüğü bu 5kw lık diğerleri daha büyük
Çok teşekkür ederim peki ben bunu oiyasadaki tüm kondansatör lerde kullanabilirmiyim
Bizim bulunduğumuz bölgede elektrikçi sıkıntısı varda kendi işimizi kendimiz halletmek istiyoruz bizim bunun gibi 4-5 adet panomuz var onlar daha büyük ondan dolayı sordum kusura bakma en küçüğü bu 5kw lık diğerleri daha büyük
Çok teşekkür ederim peki ben bunu oiyasadaki tüm kondansatör lerde kullanabilirmiyim
Bizim bulunduğumuz bölgede elektrikçi sıkıntısı varda kendi işimizi kendimiz halletmek istiyoruz bizim bunun gibi 4-5 adet panomuz var onlar daha büyük ondan dolayı sordum kusura bakma en küçüğü bu 5kw lık diğerleri daha büyük