Pensampermetre ile ölçtüğümüz akım değeri aktif akım mı yoksa görünür akım mıdır?

TRNCNKRT

Üye
Katılım
10 Haz 2019
Mesajlar
41
Puanları
1
Yaş
24
Konum
Konya
Hayırlı günler.
Örneğin P=55 kW asenkron motorda cosΦ=0.86 olsun ve Şebeke gerilimi U=400 volt olsun.
Bu motorun görünür akımı I=P/(1.73*V*cosΦ)
denkleminden buluyoruz. I=92.4A olur bu o motorun görünür akımıdır. Aktif akımı ise
Ip=I*cosΦ. Ip=79.4A olarak bulunur. Biz pensampermetre ile motor akımını ölçtüğümüzde aktif akım(79.4A) değerini mi görüyoruz yoksa görünür akım(92.4A) değerini görüyoruz.
Teşekkürler…
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Vektörel akımı görürsün yani hem aktif hem reaktif akımı
 
Merhabalar,

Pens ampermetreler alternatif akımın büyüklüğünü ölçer. Bu akıma görünür veya aktif akım diyemeyiz. Görünür ve Aktif tanımları yalnızca güç ve enerji birimleri için kullanılmaktadır.

Örneğin;

3 Fazlı Sistemde Görünür Güç

S=1.73*V*I VA

3 Fazlı Sistemde Aktif Güç

P=1.73*V*I*cosΦ W

Sonuç olarak pensampermetre ile yapılan ölçümde bu formüllerdeki I kısmını ölçmüş olursunuz.
 
Tamamdır hocam çok teşekkür ederim…
Aynen öyle ayırmak istersen şebeke analizörü bir cihazla yada hesap yoluyla ne kadarı aktif ne kadarı reaktif bulabilirsin
Çok teşekkür ederim hocam
 