PID ayarlama konusunda yardıma ihtiyacım var.

Katılım
26 Tem 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaslar her sey karıstı yaa hatta hic bisey anlamamaya basladım. simdi elimde sürücü var kontrol cihazı var. sıcaklık sensörü kullanarak sürücüyle pid. yapacam. kontrol cihazının sadece 4-20ma cıkısını kullanacam. benim anlamadıgım hem kontrol cihazında pid var hem sürücü üzerinde pid var. ikisinin ayarlarını birden mi yapacaz yoksa sadece sürücüden ayarlasak yeterli olur mu? sonra ne bilim bu kontrol cihazı 4- 20 verecek ama bu 4-20 yi sürücü üzerinden okunan sıcaklık olarak birebir nasıl ayarlayacaz , set degerini nerden seçeceğiz hepsi karıstı çorba oldu. sevabına bi teknik destek sağlarsanız cok tesekkur ederim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
merhaba.bazı sürücüler pid kontrol cihazı gibi davranabilir.fakat girişlerine ısı sensörü değilde basınç transmitteri gibi standart analog sinyal veren sensörler bğlanır.ozaman kontrol cihazına gerek kalmadan sensörü direk invertere bağlar set değerinide inverter ekranına girersiniz.tabi öncelikle inverterde bunu tanıtmanız lazım.fakat sizin uygulamada ısı sensörünü pid termostata girip 4-20 ile çıkacaksınız.4*20 yide invertöre girip sadece skala tanımlaması yapıcaksınız.mesela 4 ma de 10hz 20ma de 45hz çalışsın gibi.bu tanımlamadan sonra termostatta set değeri girip yine termostatta autotunn yapıp pid parametrelerini buldurun.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…