PID'ye bağlı akım kontrolü nasıl yapılır?

Katılım
11 Tem 2018
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba biz bir rezistansı SSR ile aç kapa şekilde kontrol ediyoruz. Açık durumda 0 Amper kapalı durumda 20 Amper. Delta DTC1000V cihazı da bu açma kapama sürelerini ayarlayıp sıcaklık kontrol ediyor. Ani sıcaklık değişimleri olduğunu farketmeye başladık. Bu yüzden akımın akım çıkışı olan bir dtc tarafından kontrol edilmesinin daha doğru olacağınj düşündük. Kafamızdaki sistemde 4mA de 0 Amper geçsin 20mA de 20 Amper geçsin ve ara değerlerde bu oranda olsun. Bunu hangi ara devre elemanı ile sağlayabiliriz. SCR Tristörler bu uygulamayı sağlar mı? Piyasada satılan bu iş için uygun bir ekipman var mı?
 
Sebeke sifir gecisine gore tristorun tetikleme acisini degistirdiginizde isiticilara uygulanan gucu degistirebilirsiniz.

Ancak bu yontem cok fazla harmonik olusturur. Ustelik tetikleme acisi ile yuke uygulanan guc arasinda dogrusal baginti olmaz.

Bunun yerine bir sinus periyodunun 2 yari alternansi olduguna gore 5 alternansda 10 yari periyod olur.

1 yari peryod (10 ms) guc aktar 9 yari periyod (90 ms) bekle 1/10 guc aktarimi demekken 5 yari periyod guc aktar 5 periyod bekle demek de rezistansa %50 guc aktarimi anlamina gelir.

Bu teknik daha az harmonik uretir.
 
farklı markalara ait çok ürün var. dahasını da araştırınız. örnek olarak şu linkleri bırakıyorum:

bir
iki
üç
 
Kafamızdaki sistemde 4mA de 0 Amper geçsin 20mA de 20 Amper geçsin ve ara değerlerde bu oranda olsun.
Bu uygulamada 4–20 mA ile “0–20 A akım ayarlama” mantığından ziyade, rezistansa verilen gücü oransal kontrol etmek daha doğrudur.
Çünkü rezistans kontrolünde esas hedef akım değil, ısıtıcıya aktarılan güçtür.

Yani:
Akım, gerilimle doğru orantılıdır.
Güç ise gerilimin karesiyle orantılıdır.

Gerilimi %50'ye düşürürseniz:
Akım %50'ye düşer.
Güç %25'e düşer.

Önce mevcut DTC1000V + SSR sisteminde SSR süresini kontrol etmek gerekir.
Aç-kapa süresi uzun seçilmişse sıcaklıkta dalgalanma yapabilir.
Rezistans gibi yüklerde SSR’yi daha kısa sürelerde, mesela 0.5–2 saniye civarında çalıştırmak çoğu uygulamada yeterli olur.

Bunu hangi ara devre elemanı ile sağlayabiliriz

Daha hassas ve düzgün güç kontrolü isteniyorsa, çıplak SCR/tristör devresi yapmak yerine 4–20 mA girişli hazır bir tristör güç kontrol cihazı kullanılabilir.
Mesela:
https://www.powerhome.com/single-phase-scr-power-regulator

Veya eklediğim pdf dosyasına bakın

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…