Kafamızdaki sistemde 4mA de 0 Amper geçsin 20mA de 20 Amper geçsin ve ara değerlerde bu oranda olsun.
Bu uygulamada 4–20 mA ile “0–20 A akım ayarlama” mantığından ziyade, rezistansa verilen gücü oransal kontrol etmek daha doğrudur.
Çünkü rezistans kontrolünde esas hedef akım değil, ısıtıcıya aktarılan güçtür.
Yani:
Akım, gerilimle doğru orantılıdır.
Güç ise gerilimin karesiyle orantılıdır.
Gerilimi %50'ye düşürürseniz:
Akım %50'ye düşer.
Güç %25'e düşer.
Önce mevcut DTC1000V + SSR sisteminde SSR süresini kontrol etmek gerekir.
Aç-kapa süresi uzun seçilmişse sıcaklıkta dalgalanma yapabilir.
Rezistans gibi yüklerde SSR’yi daha kısa sürelerde, mesela 0.5–2 saniye civarında çalıştırmak çoğu uygulamada yeterli olur.
Bunu hangi ara devre elemanı ile sağlayabiliriz
Daha hassas ve düzgün güç kontrolü isteniyorsa, çıplak SCR/tristör devresi yapmak yerine 4–20 mA girişli hazır bir tristör güç kontrol cihazı kullanılabilir.
Mesela:
https://www.powerhome.com/single-phase-scr-power-regulator
Veya eklediğim pdf dosyasına bakın
İyi çalışmalar