Ana konudan baya saptık gerçi ama.. PLC ler genelde iki tip çıkışa sahip. Birisi transistörlü birisi klasik röle şeklinde. PLC içinde bu çıkışlar da optokuplörlerle yalıtılmış vaziyette. Şimdi düşünelim : Kontaktörde ne arıza olabilir? Kontaklar yapışabilir, aşırı ısıdan kontaktör ısınıp alev alabilir, bobini kısadevre olabilir. Kontak yapışması tetikleme kısmına zarar vermez. Kontaktör alev alıp yanarsa, çok düşük ihtimalle kontaklar plastik yuvaları eriyip dışarı çıkabilir ve bobine temas edebilir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse zaten tek derdiniz bozulan plc çıkışı olmaz muhtemelen
Bobin kısadevre olursa fazla akım çeker, ki bu bir ihtimal çıkışı zorlar ( çıkışlarda da smd sigortalar bulunur.) Kontaktörün bobini kısadevre olabiliyorsa, demek ki rölenin de çıkışı kısadevre olabilir. Demek ki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci rölenin çok da bir esprisi yok. PLC maksimum çıkış akımına bakarız, Kontaktörün sinyal akımına bakarız. Kurtarıyorsa çıkışı direkt veririz. Hissi kablel vuku, mühendislikte sadece para kaybettirir