Selamin aleyküm arkadaşla delta sv plc ile 3 ad vfd_el surucu hiz kontrolu yapmak istiyorumm dop_b ekran dan hizbilgileri nasil gire birimm yardimci olursaniz sevinirimm iyi calismalar
Ekteki dosyada hem wplsoft hemde ısp soft ile yapılmış çalışan örnek var eklınıza takılan olursa yazın buraya fırsat buldukça yardımcı olmaya çalışırım.
Panel kısmında sayısal değer gir elemntini ekleyerek yazma adresine sürücüye yollayacağınız frekansın D datasını yamalısınız okunacak adres kısmınada yine aynı adresi yazmalısınız
H2001(Frekans komutu)
Eğer sürücüye 30 Hz'lik bir frekans değeri göndermek istiyorsak
bu komutu sağ tıklayıp aktif değeri değiştir'ı tıklayıp
karşımıza çıkan ekranda mevcut değer kısmına; K3000 girmeniz gerekiyor.