PLC Şematik soruları yapmakta zorlanıyorum yardımcı olurmusunuz?

14) I0.0 dan giriş geldiğinde (buton ya da sensör bağlanır) M0.0 yardımcı çıkış kontağı set olur. M0.0'ın normalde açık kontağı kapanarak T37 timerı çalıştırılır. 5 sn sonunda T37 normalde açık kontağı kapanarak Q0.2 çıkışı aktif olur. Burada hatalı bir durum var (Network 3). Resetlemek için de I0.0 kontağı kullanılmış. Resetlemek için I0.1 kontağı kullanılmalıdır. I0.1 kontağından giriş yapıldığında resetlenerek başlangıç haline döner.
 