Merhaba,
PLC'yi ve programlamayı yüzeysel olarak biliyorum, bakımcı olduğum içinde pek derine inemedim açıkçası. bir yürüyen bant üstündeki kutuların sıralanmasıyla ilgili bir çalışma yapmam gerekiyor. S7 200 PLC var elimde ondan faydalanayım dedim. tam bilmediğim nokta şu, kutuları bir noktada görecek bir sensör var, bu sensör kutuyu gördüğünde yolladığı inputla, bir başka bantı-pistonu harekete geçirecek. fakat başka bir motorun çalıması içinde sensörün önünde birşey olmaması lazım. işte bu noktada yardımcı röleden (M0.0) faydalanabilir miyim? kutu yokken çalışması gereken motor için M0.0 ın NC kontağını kullanabilirmiyim?
Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
yardımcı kontağı kullanabilirsin ayrıca sensörün görme işlemi bittikten sonra diğer motoru harekete geçirmek istiyorsan sensörün düşen kontağı yardımı ile de yapabilirsin.
çok teşekkür ederim. İşte düşen kontağı kullanmayı tam bilmiyorum heralde. uğraşırım yapamazsam yardımcı röleden hallederim diye düşünüyorum.
teşşekkürler iyi çalışmalar.
düşen kontak şu kontak işaretinin içinde n yazacak. yani sen butona basacan çalışmayacak elini çekince çalışacak. sensör ı0.0 bağla ı0.0 dan sonra içinde N yazan kontak koy
muratdovanci;çok teşşekkür ederim ancak özelden msj atamıyorum henüz. hem biraz daha çalışayım üstünde ustalık gerektiren yerlerde tekrar danışırım. teşekkürler, iyi çalışmalar.