sinyor123 Üye Katılım 27 Eyl 2014 Mesajlar 3 Puanları 1 Yaş 30 29 Kas 2014 #1 Bu Soruyu hakında bilgisi bilgi alışverişi yapıcak PLC otomasyondan anlayanlar
bayro0 Katılımcı Üye Katılım 4 May 2007 Mesajlar 647 Puanları 56 29 Kas 2014 #2 Giren-çıkan araçları sensörlerle algılatınız, sensör çıkışlarını sayıcıya veriniz. 1- Yukarı-aşağı sayıcı kullanınız, 2-Giren araçları yukarı sayıcı ile çıkan araçları da aşağı sayıcı ile saydırınız. 3- Sayıcı çıkışını, karşılaştırma kontakları kullanarak PLC çıkışlarına gönderiniz. (Örnek; sayıcı çıkışı < 25 ise; Q0.0 çıkışı, 50 > sayıcı çıkışı > 25 ise; Q0.1 çıkışı aktif olsun gibi...
Giren-çıkan araçları sensörlerle algılatınız, sensör çıkışlarını sayıcıya veriniz. 1- Yukarı-aşağı sayıcı kullanınız, 2-Giren araçları yukarı sayıcı ile çıkan araçları da aşağı sayıcı ile saydırınız. 3- Sayıcı çıkışını, karşılaştırma kontakları kullanarak PLC çıkışlarına gönderiniz. (Örnek; sayıcı çıkışı < 25 ise; Q0.0 çıkışı, 50 > sayıcı çıkışı > 25 ise; Q0.1 çıkışı aktif olsun gibi...
seagate Profesyonel Üye Katılım 27 Şub 2007 Mesajlar 1,784 Puanları 281 Konum IZMIR 29 Kas 2014 #3 Bknz: Rising Edge, Falling Edge Kim giriyor ? kim çıkıyor? Sensör aralığı ?
ibora Usta Üye Katılım 14 Eyl 2008 Mesajlar 1,203 Puanları 156 Yaş 56 1 Ara 2014 #4 Tek sensörle olmaz yalnız bu iş. İki sensor kullanıp giren/çıkan aracı önce hangisi algıladı ise ona göre bir program yazmalısınız.
Tek sensörle olmaz yalnız bu iş. İki sensor kullanıp giren/çıkan aracı önce hangisi algıladı ise ona göre bir program yazmalısınız.