KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
PLC 'ye analog çıkış takarak bunu yapabilirsin. Analog değeri 10v için 32764 olması lazım. Yani 10V çıkış vermek için analog çıkışa 32764 yazman, 5v vermek içinse 16382 yazman gerekli.
Bu program analog inputa gelen değeri analog outputa taşıyor. Yani analog bir ölçümü analog çıkışa taşır. Siemens M.Master hiç kullanmadım ama mantık olarak böyle olması gerekir programın. I0.2 kontağını öylesine koydum.
PLC 'ye analog çıkış takarak bunu yapabilirsin. Analog değeri 10v için 32764 olması lazım. Yani 10V çıkış vermek için analog çıkışa 32764 yazman, 5v vermek içinse 16382 yazman gerekli.
Yazdığın bilgi için teşekkür ederim. Yanlız benim anlamadığım bunu nereye yazıcam ? Kendimmi bir Register belirliyip bunu içine atıcam yoksa Analog modülün belirli bir registera varmı ?
Takacağın analog modül sana word cinsinden bir adres verecektir. Bu benim kullandığım plc modeli için %QW10 diyelim. Bu adrese direk bu sayıları yazman gerekli. Bunu da move komutu kullanarak yapabilirsin. 16382 move %QW10 gibi.
Umarım anlatabildim
Takacağın analog modül sana word cinsinden bir adres verecektir. Bu benim kullandığım plc modeli için %QW10 diyelim. Bu adrese direk bu sayıları yazman gerekli. Bunu da move komutu kullanarak yapabilirsin. 16382 move %QW10 gibi.
Umarım anlatabildim