beton santralınden plc devreye gırmıyor dıye cagrıldım
panoya yarım saat baktık ama panoda hıc bır arıza yok .....
plc kartlarıda sıgortalarıda saglam ..
kafayı usutmemek elde degıl, sıgortaları ındırdım sıstemı actım ve sıgortaları tek tek acmaya basladım sondan ıkıncı sıgortaya geldıgımde plc dokunmatık ekranında goruntu gene kayboldu....
sıgorta saglam kablo takıbı yapsam kablolar bı dunya al basına derdi..
panonun semasını zor bela buldurttum
sıgortanın plc slot beslemelerıne ait oldugunu ogrendım ama genede bı cozum bulamadım
sıgortanın baglı oldugu klemensın numarasını buldum ve panonun alt kısmından takıpetmege basladım umidim kalmamıstı....
kablo 100 m kadar ılerıde kompresore gıdıyordu umidim ıyıce tukendı
basınc salterını actım baglantı saglam
acılısta tahlıye yapan selenoid valfın beslemesıde basınc salterınden alınmıs
onuda actım temızledım taktım oradan bır ses geldı SİSTEM ACILDIIIIIII
yuh be 2 saat selenoid valf mı ugrastırdı benı yaaaaaaa