Merhabalar,
Fabrikamızda S7-400 CPU ile çalışan Redundant bir sistemimiz var. Bazen MCC panosunda bulunan simocode ile çalıştırdığımız motorlara PLC/DCS ve BUS hataları gelip devreden çıkıyor. PLC sistemine dün kamera sistemi kurduk ve takip ettik. Devreden çıkma anında CPU ve Y-Link cihazlarının Fault ışıkları yandı ve söndü. Scada sistemine CPU0B hatası geldi.
Sistemde bulunan Y- link,Coupler ve Repeater cihazlarını değiştirdik. Fakat aynı hata yine oluştu. Repeater cihazına 1 adet profibus kablosu geliyor. 2 adet çıkış yapıyor. Bir devre motorlara gidiyor diğer devre kompresörün VFD cihazına gidiyor. Sadece motorlar devreden çıkıyor. VFD çalışmaya devam ediyor. Bu sorunun çözümünü bilen arkadaşlar yardım edebilir mi acaba ?
Y-link ile Repeater arası kablo mesafesi 100 metre civarı. Repeaterdan çıkan motor hattı toplamda 30 metre. VFD cihazına giden hat 60 metre. 4 yıldır böyle bir hata bulunmuyordu sistemde 3 aydır yaşıyoruz sıkıntıyı.Görsellerde görebilirsiniz hata anındaki durumu. Tavsiyeleriniz için tesekkür ederim.