Herkese iyi günler. İlk defa PLC S7 1200 le çalışma fırsatım oldu. Ve sorunsuz bir şekilde kurduğum ladderı çalıştırdım. Ancak bu sisteme birde HMI ekleyince HMI'yı doğru şekilde çalıştıramadım. Daha açık belirtmek gerekirse ladderde sıradan bir mühürleme devresi yaptim. Ekrana da start ve stop butonlari ekledim. Hem PLC ye hemde HMI ya uygulamaları attım. Daha sonra LAN kablosunu bu iki aygıt arasına bağladığımda istediğim sonucu alamadım. HMI ekrandan starta bastığımda çıkış vermedi. Bunun sebebi ne olabilir? Tekrardan iyi günler.
devices networks sekmesinden Ekran ile plc arası kablo birleşmesi yapıp devam etmen gerekir. birde ekranda koyduğun butonları events ten plc adresi tanıtman gerekir
devices networks sekmesinden Ekran ile plc arası kablo birleşmesi yapıp devam etmen gerekir. birde ekranda koyduğun butonları events ten plc adresi tanıtman gerekir
Hocam öncelikle cevap için teşekkür ederim. Devices & networkten plc-hmi baglantisini yapmistim. Zaten hmi yi secerken en başta plc'yi ona tanitmistim. Bu ikili arasindaki bağlantı yeşil line olarak gözüküyordu. Butonlarida setbit yapip ladderdaki kodlarini girmistim.