sadece ürün sayıyorsa ve bu ürünü sensör vs gibi bir ekipmanla sayıyorsa sensörden 2 adet röle çektirin.birini mevcut plc ye diğerini yeni plc ye girin.yeni plc de sayaç kullanıp her pulse da 1 artırın.
sadece ürün sayıyorsa ve bu ürünü sensör vs gibi bir ekipmanla sayıyorsa sensörden 2 adet röle çektirin.birini mevcut plc ye diğerini yeni plc ye girin.yeni plc de sayaç kullanıp her pulse da 1 artırın.
ürünler fabrika otomasyon sisteminde sayılıyor/işleniyor dolayısıyla ek maliyet ve ekipman gerektirmeden yapmak istiyoruz. Yani sayılan verilerin aktarıldığı plc den almamız lazım
plc ler s71200 ise 2 plc yi aynı ethernet ağına sokmanız lazım.yani IP adresleri aynı ağda olması lazım. 192.168.0.1 bi tanesi 192.168.0.2 diğer gibi. sonrası put ve get fonksiyonları ile haberleştirebilirsiniz.
plc ler s71200 ise 2 plc yi aynı ethernet ağına sokmanız lazım.yani IP adresleri aynı ağda olması lazım. 192.168.0.1 bi tanesi 192.168.0.2 diğer gibi. sonrası put ve get fonksiyonları ile haberleştirebilirsiniz.