PLC ile Ortak Katotlu Display Kullanımı

acakirel

Üye
Katılım
4 Tem 2011
Mesajlar
5
Puanları
1
Hocalarım plc çıkışlarından yararlanarak ortak katotlu displayi nasıl sürebilirim? Bildiğim kadarıyla ortak katotlu displayin istediğim bacağını aktif edebilmek için ilgili bacağa nötr vermem gerekiyor. Plc çıkışından 24+ V aldığım için süremiyorum. bağladığımda çıkışa direk 24 V geliyor. röle kullanmadan direk olarak PLc çıkışından sürmemin imkanı var mıdır?
Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.
 
Evet, vardır.

Önce bir yanlışı düzeltelim;
Ortak katodlu demek (-) ucu ortak yani bir tane olan demektir,
dolayısıyla bu ucun, güç kaynağının (-) ucuna bağlanması gerekir.
Bu bağlantıdan sonra hangi uca (+) gerilim uygularsanız o uca ait ledler yanacaktır.

Burada sorun, PLC çıkışlarının 24 V olması ve ledlerin de yaklaşık 2 volt ile çalışmasıdır.
Çözüm ise PLC çıkışları ile display arasında, her led için ayrı ayrı gerilim bölücü direnç kullanmaktır.

Bu bilgilerden sonra geriye direncin değerini hesaplamak kalıyor.
 
Evet, vardır.

Önce bir yanlışı düzeltelim;
Ortak katodlu demek (-) ucu ortak yani bir tane olan demektir,
dolayısıyla bu ucun, güç kaynağının (-) ucuna bağlanması gerekir.
Bu bağlantıdan sonra hangi uca (+) gerilim uygularsanız o uca ait ledler yanacaktır.

Burada sorun, PLC çıkışlarının 24 V olması ve ledlerin de yaklaşık 2 volt ile çalışmasıdır.
Çözüm ise PLC çıkışları ile display arasında, her led için ayrı ayrı gerilim bölücü direnç kullanmaktır.

Bu bilgilerden sonra geriye direncin değerini hesaplamak kalıyor.

Yanlışımı düzelttiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Anot ile katotu karıştırmışım.
O halde display ekranım ortak anotlu oluyor. Yani ortak +24 V verilip bacakların nötre çekilmesi gerekiyor. PLC ile çıkışı röle kullanmadan nötre çekmemin imkanı var mıdır?
 
PLC'niz transistor çıkışlı ise yapabilirsiniz.
 
PLC'niz transistor çıkışlı ise yapabilirsiniz.

Aslında röle çıkışlı olsaydı yapmak çok daha kolay olacaktı.:)


Yani ortak +24 V verilip bacakların nötre çekilmesi gerekiyor. PLC ile çıkışı röle kullanmadan nötre çekmemin imkanı var mıdır?

Evet, bu imkan var ama sizin elinizdeki display'i değiştirmeniz yani ortak katodlu kullanmanız çok daha kolay bir yöntem.:)

Değiştiremem derseniz, o zaman transistör kullanarak bir devre tasarlamanız gerekiyor.

PLC çıkışları transistörü sürecek, transistörün kollektör ucundan emiterine doğru led akımınız akacak.

PLC'de kullandığınız tüm çıkışlar için bunu yapmalısınz.

Böyle bir devrede plc çıkışlarını olabilecek aksiliklere karşı korumak açısından optokuplör kullanmanızı da öneririm. Transistör olarak da optonun transistörünü kullanabilirsiniz.

Yani işiniz uzuyor,

en iyisi siz dediğimi yapın,

display'i değiştirin,

7-8 tane direnç ile işi bitirin.:)
 
PLC'niz transistor çıkışlı ise yapabilirsiniz.
Sn. windows_s a katılıyorum normal röle çıkışlı PLC lerde bu işlem olmayabilir. Çünkü bir displayi ( ortak anot/ortak katot) sürmek için sadece enerji bağlantısı yetmez mutlaka ikilik sistemi onluk sisteme çevirmek için bir entegre kullanmak gerekebilir. Örmeğin 7447 gibi bir entegre
ImageUploadedByKontrolKalemi.Com Mobil1431588568.705496.jpg


Bu entegrenin A-B-C-D uçlarına PLC nizden çıkan çıkış uçlarını bağlayacaksınız ve display çıkış uçları olan a-b-c-d-e-f-g uçlarına bağlayarak displayinizi sürebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,833
Mesajlar
930,583
Kullanıcılar
452,658
Son üye
yılmaz_yılan

Yeni konular

Geri
Üst