bir plc çıkışına bağlanan iki motor, start butonuna basıldığında 1. motor çalışacak 10 saniye sonra 2 motor çalışacak, birlikte 20 saniye çalıştıktan sonra duracak, 10 saniye bekledikten sonra tekrar başa dönecek bunu ben resimde görüldüğü gibi çizdim hatam varsa düzeltmeme yardım edebilir misiniz ?
@sarıkamış yaptığınız programda 20 sn iki motor çalıştıktan sonra durur fakat 10 sn sonra tekrar çalışmaz. çünkü devrenin mühürlemesini kestiğiniz için timer'lar enerjisiz kaldığı için tekrar başa dönmez. ama yine de programınız güzel .
ekteki programı deneyemedim fakat dediğiniz senaryo çalışır. Siemens S7-1200 plc de yazdım.
Plc de program yazarken yardımcı marker kullanmanız gerekir,
Normalde set ve reset kullanmanız kontrol açısından daha kolaylık olur (plc de yenisiniz diye mühürlemeli yaptım.) yani plc nin özelliklerini kullanmış olursunuz,
Plc nin fiziksel çıkışlarını ayrı bir networkte toplayıp yardımcı markerlar ile çalıştırmanız daha iyi olacaktır.(Bu anlaşılmadı ise örnek bir proje daha gönderebilirim.)