Arkadaşlar acil olarak bir programa ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.

Start ve Stop butonu olacak start butonuna basıldığında Motor 15 Sn Sağa sonra 15 sn Sola Dönecek Stop butonuna basıldığında duracak bir program lazım.

Stl ve Ladder için acil yardımcı olabilecek bir arkadaş varmı acaba ?

Şimdiden Teşekkürler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
motor 3 fazlı sanırım. sağ sol dönüşlerde kontaktörde çakışma olmaması için yön değişimlerinde araya 2 milisaniyelik boşluk verdim.
kolay gelsin ..
Network 1
// Network Comment
LD I0.0
EU
LPS
AN M0.0
AN Q0.0
S M0.1, 1
LPP
A M0.0
R M0.1, 1
Network 2
LD M0.1
= M0.0
Network 3
LD M0.1
AN T37
TON T37, 302
Network 4
LD M0.1
LPS
AW<= T37, 150
= Q0.1
LPP
AW>= T37, 152
= Q0.2
 

sevgili arkadaşım leader diyagramı istemişinde plc ney eğer kod lar hakkında bilgin yok ise değişiklik yapamazsın en iyisi plc markasını yazda ona göre neler yapabiliriz görelim
 
sevgili arkadaşım leader diyagramı istemişinde plc ney eğer kod lar hakkında bilgin yok ise değişiklik yapamazsın en iyisi plc markasını yazda ona göre neler yapabiliriz görelim

Yardım için teşekkürler siemens s200 plc sadece motor u sağa ve sola çevirecek stl e ihtiyaç vardı tşk ederim.
 
işe yaradı mı yani yolladığım kod ?
 
şunu kullanırsan daha iyi olur. sola dönmeden sağa dönmeye geçerken de 200 ms lik gecikme koydum. yoksa kontaktörler yapışabilir.

Network 1
// Network Comment
LD I0.0
EU
LPS
AN M0.0
AN Q0.0
S M0.1, 1
LPP
A M0.0
R M0.1, 1
Network 2
LD M0.1
= M0.0
Network 3
LD M0.1
AN T37
TON T37, 302
Network 4
LD M0.1
LPS
AW>= T37, 2
AW<= T37, 150
= Q0.1
LPP
AW>= T37, 152
= Q0.2
 
Arkadaslar Hidrolik silindir senkronizasyonu için balluf marka transducer kullanacağım. Sistem aynı zaman da yangın alarmına da sahip olcak PLC olarak siemens s200 plc kullanacağım. nasıl kodlarım bilginiz var mı?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…