Arkadaşlar acil olarak bir programa ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.
Start ve Stop butonu olacak start butonuna basıldığında Motor 15 Sn Sağa sonra 15 sn Sola Dönecek Stop butonuna basıldığında duracak bir program lazım.
Stl ve Ladder için acil yardımcı olabilecek bir arkadaş varmı acaba ?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
motor 3 fazlı sanırım. sağ sol dönüşlerde kontaktörde çakışma olmaması için yön değişimlerinde araya 2 milisaniyelik boşluk verdim.
kolay gelsin ..
Network 1
// Network Comment
LD I0.0
EU
LPS
AN M0.0
AN Q0.0
S M0.1, 1
LPP
A M0.0
R M0.1, 1
Network 2
LD M0.1
= M0.0
Network 3
LD M0.1
AN T37
TON T37, 302
Network 4
LD M0.1
LPS
AW<= T37, 150
= Q0.1
LPP
AW>= T37, 152
= Q0.2
Arkadaşlar acil olarak bir programa ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.
Start ve Stop butonu olacak start butonuna basıldığında Motor 15 Sn Sağa sonra 15 sn Sola Dönecek Stop butonuna basıldığında duracak bir program lazım.
Stl ve Ladder için acil yardımcı olabilecek bir arkadaş varmı acaba ?
sevgili arkadaşım leader diyagramı istemişinde plc ney eğer kod lar hakkında bilgin yok ise değişiklik yapamazsın en iyisi plc markasını yazda ona göre neler yapabiliriz görelim
sevgili arkadaşım leader diyagramı istemişinde plc ney eğer kod lar hakkında bilgin yok ise değişiklik yapamazsın en iyisi plc markasını yazda ona göre neler yapabiliriz görelim
Arkadaslar Hidrolik silindir senkronizasyonu için balluf marka transducer kullanacağım. Sistem aynı zaman da yangın alarmına da sahip olcak PLC olarak siemens s200 plc kullanacağım. nasıl kodlarım bilginiz var mı?