PLC Modelini S7 1200 tia portalda göremiyorum?

merhaba.referance point:referans noktası.motorun referans alacağı yer.
top side:durma noktası yani homing sensörünün çalışma şeklini belirtir yani.sisteminiz homing işlemi yaparken siz home sensörünü görür görmez durmasını istiyorsanız top side seçin
bottom side:yine homingle alakalı bu seçimde.bu seçenek ise sensörünüz homing için parçayı gördüğü anda değilde görmeyi bıraktığı anda durduruyor sistemi.bence sensörü biraz geriye monte edin.siz homing yapınca motor sensörü arayacak ve bulduğunda duracak.birde deneme yaparken bence kayış kasnak tahrik elemanlarını sistemden ayırın.motoru çalıştırıp sensörü bir tornavidayla gösterin.böylece tehlikeye atmadan sisteminizi deneme yapmış olursunuz.
 

ek olarak sensorun npn/pnp seçimi çok önemli.technology object-homing-general kısmında sensor için sadece cpu üzerindeki inputları kullanabiliyorsunuz.
 
Arkadaşlar kullandığım s7 1200, tia portal v12 de,

benim kullandığım plc 6ES7 211-1AE40 - 0XB0

plc modeli yok bilen varsa yardımcı olabilitmi
 
Bu sipariş nımarasının versiyonu muhtemelen v4.1 v13 sp1 yüklemelisin.veya sende varsa v12 nin sp1 ini yükle bakalım.belki ordada çıkar.ama sorun versiyon numarasından kaynaklanıyor eminim
 