yürüyen merdiven de bi sorunum var schneider m241 plc var plc in q6 çıkışından fren bobinini enerjilendiriyorlar q6 çıkışı kontaktörü çektiriyor kontaktörde freni açtırıyor (fren 220vac) 3 ayda bir plc nin q6 çıkışındaki röle patlıyor ünite dur kalk modunda çalışıyor günde 200 defa run alıyordur tahminimce kontaktör üzerinde herhangi bir varistör kapasitör bulunmuyor plc yi korumak için napabilirim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
yürüyen merdiven de bi sorunum var schneider m241 plc var plc in q6 çıkışından fren bobinini enerjilendiriyorlar q6 çıkışı kontaktörü çektiriyor kontaktörde freni açtırıyor (fren 220vac) 3 ayda bir plc nin q6 çıkışındaki röle patlıyor ünite dur kalk modunda çalışıyor günde 200 defa run alıyordur tahminimce kontaktör üzerinde herhangi bir varistör kapasitör bulunmuyor plc yi korumak için napabilirim
Kontaktor bobinine paralel bir kapasitor eklenebilir. Plc ile kontaktor arasına ikinci bir aktarıcı 12 yada 24 volt role yada kontaktor yerine solid state role koyabilirsiniz.
Kontaktor bobinine paralel bir kapasitor eklenebilir. Plc ile kontaktor arasına ikinci bir aktarıcı 12 yada 24 volt role yada kontaktor yerine solid state role koyabilirsiniz.