Tavsiye edilecek çok fazla konu var.
Öncelikle pano montajında dikkat edilmesi gerekenler:
Endüktif yükler, voltaj ve akım sıçramalarını üretiyor olabilir, bu durumda filtreler kullanmak gerekir.
Resimde belirtildiği gibi, bir veya daha fazla "enerji yolu" varsa, "toprak döngüsü" oluşur.
Örneğin, çevirici ve vericiler(Transducer sürücü/sinyal çıkışları) cihaz kutusunda şaselenir ve topraklanır, ekranlı (shield, blendaj) bir kablo ile, örn. analog giriş kartına bağlanır.
Kablo bledajı her iki şaseye de bağlanırsa, akım, bir topraktan diğerine akar, çünkü her iki "toprağın" farklı potansiyelleri vardır. Blendajdan akan akım, sinyal iletiminde önemli manyetik alana neden olur ve bu "sıçrama" birkaç ampere kadar yükselebilir.
Bu gürültü (parazit), analog sinyalin yanlış okunmasına neden olur!
Bu problemden kaçınmak için, blebdaj, toprağa tek noktadan, tercihen PLC tarafında toprağa bağlanmalıdır
Şekilde gösterilen:
Bir "toprak döngüsünü" (Ground Loop) test etmek için, topraklama kablosunu toprak hattından ayırın ve aradaki direnci ölçün. Direnç derğerinin yüksek çıkması gerekir.
Ölçü aletinde düşük bir değer okuyorsa, devrede başka yerden toprak bağlantısı vardır ve bu hatadır.
Yukarıda belirtilen problem ve çözüm en sık görülen durumdur.
Daha sonra sırası kontrol ile yöntemi:
Her sistem için ayrı ayrı, detaylı bir şekilde incelenmeli ve ona göre bir test prosedürü işletilmesi gerekir
2. PLC Ledleri ile Diagnostic
3. Giriş Modül Kontrolü
4. Çıkış Modül kontrolü
5. CPU Modül Kontrolü
Siz detay verebilirseniz daha belirgin bir test prosedürü yapılabilir.