Size verilen backupta wincc entegre edilmiş sanıyorum.
Backupun bulundugu klasor altında HmiEs alt klasoru var,entegre edilen wincc dosyası orda durur.
Hmi klasoru ve ayarlar etkilenmez.Sadece plc deki bloklar sizin yeni yedeğe yuklenmiş olur.
1- Mevcut plc program dosyanızı yeni bir isimle save as edin.
2- Plc ye online olun.Aynı anda hem online hem offline pencerelerini acık tutun.
3-Onlinedaki tüm blokları copy-paste ile offline'a kopyalayın.Çok dikkat edin tersini yaparsanız PLC ye eldeki yedegi yuklemiş olursunuz.
Etkili yedek alma yontemi budur.Plc den yeni bir bos dosya yapıp yedek aldıgınızda semboller yorumlar vs gözükmez, arıza takibi cok zordur.
Bu yontemle sadece bloklar data blok degerleri güncellenir.
Semboller yorumlar korunur.