Merhaba arkadaşlar. Yazılmış bir programı incelerken resimdeki gibi bir kullanım gördüm. Burda ne yapmak istemiş maksat nedir bir input adresini niçin çıkış gibi kullanırız izah edebilirseniz sevinirim.
 
Merhabalar,
Donanımsal olarak input şeklinde tanımlı ise, çıkış olarak kullanılamaz.
Normal şartlarda program mantıksız duruyor.
Belki program içinden adresler giriş veya çıkış olarak tanımlanabiliyordur ona bir göz atmak lazım.
Ek olarak, programı derlediğinizde hata veriyor mu ?
 
Hayır hata vermiyor bir fabrikada halihazırda kullanılan bir PLC programı bu
 
Daha önce hiç denk gelmedim.
Normalde girişlerin durumu sadece plc'ye dışarıdan gelen bilgi ile değişir, burada nasıl çalıştığını anlayamadım.
Manueline bakmak faydalı olabilir, özel bir durum mu var diye.
Hangi marka plc bu?
Örneğin Delta plc'de girişler X olarak tanımlanıyor.
Acaba burada, I farklı bir anlamda kullanılıyor olabilir mi?
 
Akinsibay Merhabalar;
PLC Siemens olması gerek ,Programın tek networkünden ne amaçla kullandığını anlamak çok zordur,ama giriş inputları plc içinden aktif edebilirsin hiç bir sorun olmaz ,program çalışır .
Bazı inputlar gecikmeli geldiğinde plc run ile inputları tetikleyip sonraki networkte fiziksel inputlara geçebilirsiniz ,bu programcının tasarımı ile ilgili daha önce de dediğim gibi tek network ile karar vermek çok zor.

Kolay Gelsin
 
Bilgilendirme için teşekkürler. Daha önce hiç bu şekilde kullanmamıştım.
Geç de olsa öğrenmiş olduk en azından
 
Anladım hocam çok teşekkürler. Cevap için sağol.
 