PLC ve HMI ekran enerji bağlantısı hakkında

povulon

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
37
merhaba

3 faz bir toprak hattının olduğu ve nötr hattının olmadığı bir yerde

PLC nin enerji uçlarına 24V uyguladım fakat birde şase yani toprak girişi var

güç kaynağının girşindede L , N , ve toprak girişi var

sorum şu olacak güç kaynağı girişinde 3 fazdan bir fazı L girişine bağlıcam

Nötr olmadığı için N girişine toprak hattını bağlıcam ve güç kaynağının toprak hattı girişinede N ye bağladığım gibi yine toprak hattını bağlıcam

Birde Plc nin topraklama girişinede bağlarsam bir sorun olurmu

yoksa PLc de ve DOP ekrandaki toprak girişlerini boş mu bırakayım
yapılacak bağlantı aşağıda gösterilmiştir.

Teşekkürler
 
Kardes panoda notr yoksa baska bi panodan notr cekmeni tavsiye ederim.kumanda sistemi kuruyorsun notre ihtiyacin olacak.
 
Nötr şart veya izalasyon trafosuda olabilir 380 giriyorsun sekonderden 220 vac alırsın sekonderde 24de çıkıyor aymı trafodan
 
teşekkürler arkadaşlar izalasyon trafosu hakkında bilgim yok o yüzden souyorum

izalasyon trafoları nötr hattının olmadığı yerlerdemi kullanılıyor
http://www.cagtrafo.com/1_faz_trafo.html

bu linkte bulıunan trafo nun 380 yazan yerler giriş fakat 2 faz giriş yapılıyor galiba

diğer iki ucu 220 ve 0 yazıyor bu uçlardan 220V elde ediliyor 0 yazan yerde nötr hattı oluyor galiba
 
@povulon ustam yazdığınız şeyler benim söylediklerimle aynı 2 faz giriyor primere yani 380 vac çıkıştaki kşemenste 0-220 yazar 0 klemensi nötr olarak referansalınır nötr değildir kontrolkalemiyle baktığında faz görürsün ama çarpmaz metale topraga deymessen tabi ben bu trafoları faz toprak arası 110v 0-220 klemenleri arası 240vac olduğunu biliyorum .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…